400平方需要多少灭火器

如题所述

按照GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范,我们来计算一下400平方米的办公室需要多少个灭火器。
首先,1kg的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,2kg的为2A。其次,办公室被划分为中度危险级,1A最大保护75平方米。因此,2kg的ABC干粉灭火器需要6具,或者4kg的灭火器需要3具。
但是,还需要满足以下条件:每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具;每个设置点的最大保护距离为20米;灭火器设置点应分散布置。
如果办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%。
因此,建议在400平方米的办公区设置3-4处设置点,每处放置2具ABC干粉灭火器,每个设置点设置1个灭火器箱(2具装)。在打印机较密集的文艺区设置1个点,其余的分散布置,宜设置在过道、楼梯口,和房间较闭塞的房间门口。
需要提醒的是,二氧化碳灭火器对固体可燃物效果不佳,且不适合狭小空间使用,容易导致二氧化碳窒息;建议配置全能的磷酸铵盐干粉灭火器,俗称ABC干粉灭火器。
此外,新购置的ABC干粉灭火器2年换粉,第一次换粉后每年换粉一次,罐体10年强制报废。每月应对灭火器压力表和铅封进行检查,压力正常,铅封完好。若发现灭火器压力低下,或被开启过,应及时送维修部重新罐装干粉。
参考价格2KG ABC干粉灭火器单价约30-40元左右,4KG为50-60元左右,重新罐装干粉单价6-8元/公斤。希望这些信息能帮助到您,如果还有其他疑问,欢迎继续咨询。