灭火器多少米放一个?

如题所述

第1个回答  2022-09-28
一平方米内须放多少个灭火器
计算说明

1、假如一个中危险级的A类火灾灭火器配置场所,其保护面积1000平方米,在无消火栓和灭火系统时,计算所需8KG磷酸铵盐干粉灭火器多少只。

根据规范有关规定:其S=1000m^2,U=15m^2/A,K=1.0 则a=KS/U=1.0×1000/15=66.7(A)

而一个8KG磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为13A

故配置灭火器的数量:N=66.7/13=5(个)

假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则N=1/3×0.7×5=4.55=5(个)

2.本表计算数值为保护面积1000m^2时的计算数据。使用中保护面积计算规定为:(1)建筑工程按使用面积进行计算;(2)可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。

,在对不同保护面积的灭火器取值时,应尽可能选较大正整数值,以确保实际配置的所有灭火器的灭火级别满足该场所灭火器配置要求。
灭火器使用安全距离大约多少米
使用灭火器的安全距离基本上保持二、三米以上,以火不会烧到人为一个安全的距离。也别太远,会喷不到。
仓库里200平方米放多少个灭火器合理
根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。所以如果200平米的仓库是规则的形状的话,放置四个灭火器就可以了,否则需要增加灭火器。

ps:关于设置灭火器的一般规定

5.1 一般规定

5.1.1 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

5.1.2 对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。

5.1.3 灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。

5.1.4 灭火器不宜设置在潮溼或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。

灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。

5.1.5 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

5.2 灭火器的最大保护距离

5.2.1 设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表的规定。

灭火器类型危险等级 手提式灭火器 推车式灭火器

严重危险级 15 30

中危险级 20 40

轻危险级 25 50

5.2.2 设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。

灭火器型式危险等级 手提式灭火器 推车式灭火器

严重危险级 9 18

中危险级 12 24

轻危险级 15 30

5.2.3 D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。

5.2.4 E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。
灭火器配置多少平米一只??
1、灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。
一般多少平方米需要配备一个灭火器
看你要用什么样的灭火器,不同介质的灭火器、不同级别的场配备的灭火器数量不同。请参考下表。

单位灭火级别的最大保护面积,单具灭火器最小配置灭火级别和灭火器的最大保护距离

A类火灾场所

B、C类火灾场所

严重危险级

中危险级

轻危险级

严重危险级

中危险级

轻危险级

单位灭火级别(A)的最大保护面积

50㎡/ A

75㎡/ A

100㎡/ A

0.5㎡/ B

1.0㎡/ B

1.5㎡/ B

灭火器的最大保护距离m

15

20

25

9

12

15

单具灭火器最小配置灭火级别

3A

2A

1A

89B

55B

21B

单个各种规格的手提式灭火器对不同危险等级的A类或B、C类火灾场所(普通)能保护的最大面积

灭火器

对A类火灾场所(普通)的最大保护面积 ㎡

序号

1

2

3

4

5

类型

规格kg

灭火级别

严重危险级

中危险级

轻危险级

ABC

干粉

1或2

1A

不能配1~4㎏的,应配5kg或以上的

不能配1或2㎏的,应配3kg或以上的

100

3或4

2A

150

200

5或6

3A

150

225

300

8

4A

200

300

400

10

6A

300

450

600

对B、C类火灾场所(普通)的最大保护面积 ㎡

ABC干粉或

BC干粉

1或2

21B

不能配1~4㎏的,应配5kg或以上的

不能配1~3㎏的,应配4kg或以上的

31.53

34B

51

4

55B

55

82.5

5或6

89B

44.5

89

133.5

8或10

144B

72

144

216

二氧化碳

2或3

21B

不能配手提式的,应配30或50kg的推车式灭火器 注

不能配2、3、5㎏的,应配7kg或推车式的

31.5

5

34B

51

7

55B

55

82.5
消防器隔多少米放一个
灭火器?一个灭火器管25平米,但是根据使用环境是有变化的。
施工现场多少平米配备一个灭火器 10分
4kg干粉75平一个
干粉灭火器应多少平方放置一个?
一般一个干粉灭火器可以对15-20平方的区域起到消防作用,但消防要求,灭火器不能单个设立,所以,即使一个独立区域只有20平方,也必须设立2个灭火器,消防灭火器的选用,有规范可以查找,不仅仅是按平方配置。
相似回答