供暖流量怎样计算?

如题所述

计算公式:  

G=0.86*Q/Δt  

其中  

1、G:流量单位L/h,Q:热负荷单位W,Δt:供回水温差单位℃,0.86:可以看做常数。

2、热负荷的计算:Q=供暖面积(_)*单位面积热指标(W/_)  

例:  

1、430kw=0.43MW,换算成热量为:368571大卡,圆整为370000大卡;  

2、循环水量为:370000大卡/10度=37000公斤/小时(流量);  

4、采暖管道的经济流速约为:2.5米/秒;  

5、管道管径的计算:a、流量=管道截面积X水速X3600秒=面积X2。5米/秒X3600秒X1吨/立方米=37吨/小时;  

6、面积=0.0041平方米;管道直径为:0.072米,合72毫米,圆整到DN80,可以选用:∮89的管道。

扩展资料:

在计算当中,Q一般采用供热面积和供暖热指标的乘积来计算,过去一般估算热指标为50左右,现在均采用节能建筑,比原来热指标要小得多。

但为安全考虑,也不宜取的太小,可以按30~40的范围来选取。在上面的计算当中估算热指标取40w/平方。供回水温差ΔT为75-55=20℃。

其中影响流量值的是热负荷指标,当建筑以节能住宅应取小值,当建筑有公建或商业等为主时,应取大值。当全部为商业等耗热量比较多的公共建筑时,甚至可以取50~60。

参考资料来源:百度百科-供暖面积热指标

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考