有一台运行中变频器突然跳闸,怎么处理

有一台运行中变频器突然跳闸,怎么处理

变频器出现跳闸状况处理方法:

一、电源故障处理

如电源瞬时断电或电压低落出现“欠电压”显示或瞬时过电压出现“过电压”显示,都会引起变频器跳闸停机,待电源恢复正常后即可重新起动。 

二、外部故障处理

如输入信号断路,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,电动机故障或过载等,变频器即显示“外部”故障而跳闸停机,经排除故障后,即可重新启用。 

三、内部故障处理

如内部风扇断路或过热,熔断器断路,器件过热,存储器错误, CPU 故障等,可切换至工频运行,不致影响生产,待内部故障排除后,即可恢复变频运行。变频装置一旦发生内部故障,如在保修期内,要通知厂家或厂家代理负责保修。

四、根据故障显示的类别和数据进行下列检查:

1、打开机箱后,首先观察内部有否断线、虚焊、烧焦气味或变质变形的元器件,如有则应及时处理。 

2、用万用表检测电阻的阻值和二极管、开关管及模块通断电阻,判断是否开断或击穿。如有,按原标称值和耐压值更换,或用同类型的代替。 

3、用双踪示波器检测各工作点波形,采用逐级排除法判断故障位置和元器件。

扩展资料: 

在检修中应注意的问题: 

1、严防虚焊、虚连,或错焊、连焊,或者接错线,特别是别把电源线误接到输出端。 

2、通电静态检查指示灯、数码管和显示屏是否正常,预置数据是否适当。 

3、有条件者,可用一小电动机进行模拟动态试验。 

4、带负载试验。

5、功能参数设置不当的处理

当参数预置后,空载试验正常,加载后出现“过电流”跳闸,可能是起动转矩设置不够或加速时间不足。也有的运行一段时间后,转动惯量减小,导致减速时“过电压”跳闸,修改功能参数,适当增大加速时间便可解决。

参考资料来源:百度百科-变频器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-18
  变频器跳闸原因:
  1,外部:外电路的断路器选型过小。
  2,线线故障
  变频器内部,
  1,变频内部短路,

  2、检查变频器的参数设置。
  看变频器面板显示的报警码,根据说明书可以确定大概的故障。比如过流、过热、缺相、电机短路、过压、欠压等。
  变频器过载的原因首先是机械负荷过重导致过载,机械负荷过重的主要特征是电动机发热,于此同时并可从显示屏上读取运行电流来发现。如果三相电压不平衡,就会引起某相的运行电流过大,最终导致导致过载跳闸,特点是电动机发热不均衡。
  变频器过载跳闸的原因还有可能是误动作导致,有可能是变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,最终导致过载跳闸。
  处理方法是怎么样的呢?首先检查电动机是否发热,然后检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,在检查的时候如果变频器尚有余量,那么处理方法是放宽电子热保护功能的预置值。
  如果检查发现电动机的温升过高,但出现的过载又属于正常过载,这就说明是电动机的负荷过重。处理方法是适当加大传动比,这样来减轻电动机轴上的负荷。如果这种方法能够加大,那么则加大传动比。反之如果传动比无法加大,就需要加大电动机的容量来解决这个问题。
  还需要检查电动机侧三相电压是否平衡,如果不平衡,应再检查变频器输出端的三相电压是否平衡,如果结果显示也不平衡,那么问题在变频器。这就需要检测变频器。
  检查的变频器输出端的电压平衡,这就说明问题在从变频器到电动机之间的线路上,应检查所有接线端的螺钉是否都已拧紧,如果变频器和电动机之间有接触器或其他电器,就需要检查有关电器的接线端是否都已拧紧,以及触点的接触状况是否良好等。
第2个回答  2010-09-11
你说的不详细,跳闸有很多原因,再有就是跳闸是跳变频器上口的空气开关还是变频器本身跳呢?如果是空气开关跳,那么变频器本身出问题的可能性很大,估计是整流电路部分损坏。如果是变频器本身跳,那么就要具体情况具体分析了本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-09-11
跳闸一般是短路故障,所以跳闸后一般不能强行合闸,否则很容易炸机,正确做法是:卸下RST UVW六根线,测量输入整流,输出IGBT是否短路,如短路,应将变频器送修