第1个回答 2019-03-07
跳闸是什麽原因无非有三种
1
超负荷(过载)
2
接地(漏电)
3
短路(碰线)检查一下风机的线圈是不是烧了,是不是线路的问题,要不然就是超负荷
相似回答
变频器跳闸原因
答:
故障机理:由于风机机械或润滑的故障造成负载电流比以往正常偏大的话就会造成断路器保护性跳闸
,从而在变频器运行状态下忽然断开电源的非正常停机就会在下次送电后显示低电压报警。 而正常保护动作应该首先让你的变频器出现报警而不是断路器跳闸!解决办法:仍然让变频器驱动这台风机,当加速完成运行平稳后调...
主通
风机突然跳闸
,显示
变频器
故障
答:
变频器过载的原因首先是机械负荷过重导致过载
,机械负荷过重的主要特征是电动机发热,于此同时并可从显示屏上读取运行电流来发现。如果三相电压不平衡,就会引起某相的运行电流过大,最终导致导致过载跳闸,特点是电动机发热不均衡。变频器过载跳闸的原因还有
可能是误动作
导致,有可能是变频器内部的电流检测...
一次
风机变频器跳闸
电气
运行
的事故预想?
答:
风机在运行中出现主断路器跳闸处理:
1、风机机械故障
,如风机或电机轴承损坏等,造成电机过电流,且无热继保护或热断失灵。 2、电路故障,电压过低或缺相等,造成造成电机过电流,且无热继保护或热断失灵。
变频器
常见故障分析?
答:
过热故障可能由高温环境、风机故障或马达过热引起
。- 实例:一台ABB AC50022kW变频器运行半小时左右跳“OH”。分析与维修:风机转动缓慢,内部堵满棉絮,清理后正常运行。5.
输出不平衡故障
分析 输出不平衡可能导致电机抖动,转速不稳,原因包括模块、驱动电路或电抗器故障。- 实例:一台富士G9S11KW变频器...
55kw的
风机
,转速为1785转,90kw的
变频器
,60hz的电机,但是在60hz,1785下...
答:
如果是应加装输出电抗器。
运转
电流是否有规则性的摆动,如果有,检查电机是否扫堂,或者电机轴承
风机
轴承是否有问题。是否有轻微的接地,或者是线间轻微的短路。以上全部没有问题的话,考虑
变频器
风扇是否老化,散热通道是否畅通,内部整流;逆变单元是否老化... 一分都没有还给你写了这么多......
井下
鼓风机
起功就
跳闸
但电机
运转是什么原因
答:
2、由于风机内部间隙的缘故,由于气体杂质、锈蚀等在
鼓风机
内部的沉积,会造成转子之间、转子与腔体等部位的间隙减小,从而增大负载阻力,使得电机和
变频器
过负荷。3、由于供电电压偏高,超过410伏以上,会使得变频器内部发热量加大,变频器过热而发生保护
跳闸
。供电电压降低,低于360伏,会使得变频器工作电流...
55kw的
风机
,转速为1785转,90kw的
变频器
,60hz的电机,但是在60hz,1785下...
答:
这要看变频器故障信息,有好多原因都会造成跳闸
电机过流
电机过压 电机超速(带编码器的)接地故障 电机超温(电机接PT100)变频器IGBT模块超温 其控制电源故障 报警内容 原因 处理方法 "External fault 外部故障" "READY条件丢失 X15.12(V-3E09)外接电路问题 励磁柜没准备好 Udc电压低""Short ...
大家正在搜
变频器控制风机的原理
变频器风机风量与功率对照表
空调正常运转突然停了
压力表坏是不是正常运转
风机变频器故障处理
变频器怎么控制风机
风机可以用变频器调速吗
风机变频器怎么设置
风机变频器的作用
相关问题
风机在正常运转中变频器突然跳闸是什麽原因
主通风机突然跳闸,显示变频器故障
变频器上面开关跳闸
55kw的风机,转速为1785转,90kw的变频器,60hz...
污水处理鼓风机总是跳闸是什么原因
台达的VFD-F15kw风机变频器工作中突然停机并无显示故障...
贝士德变频器带75千瓦引风机启动后跳闸是什么原因分析
在一组配电柜中一个110KW变频风机启动,其他变频器频率反馈...