高压10kV电缆能过多少电流?

如题所述

(4000/1.732)/12*0.8=154A,(4000/1.732)/35*0.8=52A你就用YJLV型的电缆好了,用50MM就可以了,为了可靠点,加大一个线号,就可以了。

I=S/(1.732*U)*0.8=      0.8为功率因数 U为电压. S为视在功率(变压器容量) .1.732为根号3
如进线为10KV:I=4000/(1.732*10)*0.8=184.7A 建议选交联聚乙烯绝缘电缆 电缆YJV或YJV22  70mm2。

进线为35KV:I=4000/(1.732*35)*0.8=52.7A 建议选交联聚乙烯绝缘电缆 电缆YJV或YJV22 架空线不得低于35mm2 选35mm2或50mm2。

先计算变压器的高压侧电流,计算方法是:变压器容量/(电压等级*根号3,就是以1.732)。例如有一台1000KVA的电力变压器,是10KV变0.4KV的。那高压电流就是1000除以17.32等于57.73A。那高压电缆用多大的呢?按电工手册上面查,每平方毫米保守算可以过3A电流。57.73安就选用YJV 3*35就足够了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考