一台1600的变压器
10kv
侧额定电流I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A 92.38/1.5=61.59A,选用50mm²铜
电缆
,如果要用铝电缆,选择90mm²的。
10kV电缆载流量
答:
300平方高压电缆,可以承受工作电流大约:I=300*1.5=450A
。10KV,300平方高压电缆,可以承受的负荷:P=1.732*10*450=7794KVA。电缆的额定电压应和使用电缆的系统电压和运行状况相匹配。10KV的电压环境应选用额定电压为10kv的电缆。电缆的额定电压一般用U0/U(Um)表示:U0:电缆设计用的导体对地或金属...
10千伏
高压
95平方的铠装
电缆
能载多大的电流?
答:
可以
参考
下表
10kv高压电缆载
怎么选择
答:
3 根据电缆使用的电压等级,选择电缆的额定电压;4 根据电缆回路额定电流,选择电缆的截面。5 所谓
10KV电缆
选型不考虑
载流量
,是指该供电系统的短路电流热稳定值比较高,按此热稳定值选择的电缆最小截面已经很大(如180或240平方毫米截面),在此截面的载流量范围内,无论负荷电流的大小,都是按热稳定最...
10千伏
高压
95平方的铠装
电缆
能载多大的电流呢?
答:
YJV22 6/
10kV
或8.7/10kV 3X95 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力
电缆
的
参考载流量
:在空气中:255A;直埋土壤中:265A YJLV22 6/10kV或8.7/10kV 3X95 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆的参考载流量:在空气中:200A;直埋土壤中:210A ...
10kv高压电缆
50承受多少个电流
答:
铝线150-200A 铜线200-280A 解释:10mm2以下的铝导线
载流量
按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;
300平方
10kv电缆
能承受多大电流
答:
300平方
高压电缆
,可以承受工作电流大约:I=300*1.5=450A
10KV
,300平方高压电缆,可以承受的负荷:P=1.732*10*450=7794KVA 电缆的额定电压应和使用电缆的系统电压和运行状况相匹配。10KV的电压环境应选用 额定电压为
10kv
的电缆。电缆的额定电压一般用U0/U(Um)表示:3. U0:电缆设计用的导体对地...
10kv电缆载流量
怎么计算?
答:
I=P*/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸数空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。截面高压电缆和普通电缆载流量是否一样?高压电缆因为绝缘等级高,外部胶片厚,散热性不如低压电缆,因此同样截面积的
高压电缆载流量
要略小于普通电缆。
17张最新最全的国家标准
电线电缆载流量对照表
,电气人员必备!
答:
针对3+1、4+1等不同芯数的电缆,铝芯载流量是铜芯的1.29倍,这些数据同样对电气设计极具
参考
价值。4.
高压电缆载流量
YJV、YJY等型号在6/6、6/
10kv
及8.7/10、8.7/15kv电压等级的载流量表,为高压应用提供了精准的数据支持。5. 线管电线载流量 BV线、BVVB、BLVVB和RVVB等电线的载流量,...
8.7/
10kv
的
高压电缆
3*630的电缆五百米能带多少电流
答:
不过可以
参考
单芯YJV (或Y)8.7/
10kV
1X630的
载流量
数据:1、铜芯
电缆
,空气中敷设,环境温度40℃ 1)品字形排列,允许持续载流量980A;2)水平排列(间隔两倍电缆外径的中心距),允许持续载流量1190A 。2、铝芯电缆,空气中敷设,环境温度40℃ 1)品字形排列,允许持续载流量790A;2)水平...