答:
1. 消火栓系统的
试压
要求为设计工作压力的1.5倍。2. 喷淋系统设计压力不超过1.0MPa时,试验压力应为1.5倍,且不得低于1.4MPa;设计压力超过1.0MPa时,试验压力为工作压力加0.4MPa。3. 强度试验要求在30分钟内无渗漏、无变形,且压力降不超过0.05MPa。4. 严密性试验要求在设计压力下持续24小...
水
压试
验的标准是什么?
答:
3.2.5 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门
试压
的试验持续时间应不少于表3.2.5的规定。三、GB50268-2008《
给水
排水管道工程施工及验收
规范
》...
给水
管道打压标准
规范
是什么 给水管道打压标准规范到底是什么_百度知 ...
答:
给水
管道打压标准
规范
:1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验。2、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行...
给水
打压标准是多少
答:
法律分析:1、当水压实验静水压力为管道工作压力时,且试验压力不应低于0.8公斤;如管道工作压力小于0.8公斤,则水
压试
验压力选择0.8公斤。不得将气压试验代替水压试验。2、管道水压试验长度不宜大于1000米。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米,系统中有不同材质的管道应分别...
给水
管道打压标准
规范
是什么
答:
\r\n
给水
管道打压标准
规范
是什么\r\n首先把出水口给关闭严实,然后给水管打压的气压要达到8-20公斤,其次就是打压的时间要保持在半小时以上才算规范,在进行水管打压测试的时候一定要注意查看压力表的数值变化,如果说半小时内压力表没有变化的话说明水管安装合格,不会漏水。\r\n水管打压要注意什么\r...
给水
管道水压试验应符合哪个
规范
规定?
答:
(GB50242-2002)第4.2.1条要求:室内
给水
管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料...
【水管
试压
】水管试压步骤?水管试压时间?水管试压标准
答:
【水管
试压
】水管试压步骤 水管试压时间 水管试压标准 水管试压步骤 1、一般要求 管道安装完毕后,应按设计要求对管道系统进行压力试验。按试验的目的可分为检查管道力学性能的强度试验、检查管道连接质量的严密性试验、检查管道系统真空保持性能的真空试验和基于防火安全考虑而进行的渗漏试验等。除真空管道...
管道
试压规范
要求标准
答:
且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格 法律依据:《建筑
给水
排水及采暖工程施工质量验收
规范
GB50242-202》4.2.1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
给水
管打压试验的标准
规范
答:
压力降不得超过0.05MPa ,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa ,同时检查各连接处不得渗漏。【法律依据】 《建筑
给水
排水及采暖工程施工质量验收
规范
》 为了加强建筑工程质量管理,统一建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。