k型热电偶,在现场测量有15毫伏,经过补偿导线到仪表室,测量成13.4毫

k型热电偶,在现场测量有15毫伏,经过补偿导线到仪表室,测量成13.4毫伏了,但是现场要比仪表室温度高很多,咋回事

.

现场和控制室存在温差、补偿导线用反了、线路电阻过大都可能引起这种现象。

因为补偿导线具有和热电偶相同的t-e特性,所以,补偿导线相当于一只热电偶;补偿导线是热电偶的延长;二次表接受的热电势是热电偶电势和补偿导线电势的叠加。(这几句话的意思是一样的,只不过说法不同)

从热电偶工作原理可知,当热点温度高于冷端时冷端温度越低,热电势越大。冷端时冷端温度越高,热电势越小。

这样:

    当现场温度高于控制室时,现场的毫伏值应低于控制室;

    当现场温度低于控制室时,现场的毫伏值应高于控制室;

    当现场温度高于控制室时,补偿导线用反会导致控制室毫伏值偏低;

    当现场温度低于控制室时,补偿导线用反会导致控制室毫伏值偏高。

追问

用的是,铜,康铜补偿线,铜接的正级。而且测量阻值很好。正计划换补偿导线