K型热电偶补偿导线接反问题

1. 假设不慎将镍铬-镍硅热电偶的补偿导线的两根线互相调换接错,工作时热电偶的热端温度为620度,冷端温度为0度,热电极和补偿导线的接点温度为40度,试求由此引起的测量误差。

  热电偶的补偿导线是在一定温度范围内(包括常温0)具有与所匹配热电偶热电动势相同标称值的一对带有绝缘层的到导线,用他们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。
 
  也就是说补偿导线也可以产生热电势,其大小等于热电偶与测量装置之间的温差电势。正确使用时,在冷热端温度不变的情况下,随着热电偶与补偿导线连接处的温度变化,热电偶的温差电势增大补偿导线的温差电势减小,反之亦然,达到补偿热电偶与测量装置之间的温度变化所产生的影响。 测量装置测到的是热电偶产生的热电势与补偿导线产生的补偿电势的叠加电势。
 
  当热电偶与补偿导线连接处的温度高于控制室温度时, 补偿导线的补偿电势为正,应该是热电偶产生的热电势【加上】补偿导线产生的补偿电势,接反了相当于加上了一个负值会使指示偏低;
  当热电偶与补偿导线连接处的温度低于控制室温度时, 补偿导线的补偿电势为负,应该是热电偶产生的热电势【减去】补偿导线产生的补偿电势,接反了相当于减去了一个负值会使指示偏高;
  当热电偶与补偿导线连接处的温度等于控制室温度时,补偿导线的补偿电势为零,对测量没有影响
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-26
热电偶的补偿线接反会产生好几种可能的情况:1、显示负温(如果你的仪表设置温域存在负温);2、表显示温度会从高到低,也就是说假设你的控温部分设定温度为100度,如果是正常的情况下应该是从0度升到100度的升温过程,但是热偶线接反的情况下,温控表可能温度从300多度(不一定,反正是100度以上)下降到100度的过程;3、仪表直接显示错误。
以上均为客户实际遇到过得情况,希望能帮到你