空调怎么根据冷负荷算流量

如题所述

空调冷水机组包括蒸发器冷冻水和冷凝器冷却水
1、冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量
L(m3/h)= [Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]X(1.15~1.2)
2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。
L(m3/h)= Q(kW)/(5)℃x1.163
3、冷却水补水量一般1为冷却水循环水量的1~1.6%.
空调末端风机盘管流量按设备冷负荷计算,公式同冷冻水流量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-26
问题很模糊。如果想问如何根据场所选择空调可以算下来。
通常情况下,家庭普通房间每平方米所需的制冷量为115-145W,客厅、饭厅,办公室每平方米所需的制冷量为145-175W,商场及营业场所每平方米所需的制冷量为175W-200W,工厂及车间机房根据实际情况每平方米所需的制冷量为175-4000W。
W为空调每小时的制冷量,简单计算方法为一匹大致等于2500W.即20平米的客厅,以160W每平米算的即20*160=3200W,即1.5匹空调即可简单满足,特殊情况应加备用以防万一。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-09-14
看样子你是想算制冷剂的流量吧,给你一个简单的公式:
每小时制冷量=(室内蒸发器出口温度-室内蒸发器进口温度)*冷媒焓值*每小时的冷媒流量
这只是一个估算公式,精确的计算需要考虑到实际情况下在各种热损失,加入修正系数就可以了。
第3个回答  2015-05-27
你要估算的话,可以这样算:
冷冻水量CMH=制冷量(KW)X 0.172

冷却水量CMH=制冷量(KW)X 0.224
第4个回答  2010-09-14
表述的不是很清楚,一般家庭可根据房间面积大小及密封保温条件好坏按每平方米配制冷量150-220W计算空调的制冷量大小。单纯地夏季制冷空调的制冷量可适当小一些,但如果冬季需要空调制热取暖,空调应适当大一些为妥。
相似回答