答:
感烟
探测器的接线需要注意区分是编码型,还是非编码型。编码型通过信号线可以直接接入报警控制器;非编码型的需要通过模块接入报警系统。感烟探测器的布线是一组RVS2*1.5mm2的线即可。
消防烟感
器与模块
安装
与接线图如下:烟感有五个接线端子,红黑线为dc12v的电源接口,另三根为黄、绿、蓝,接黄绿为...
消防烟感
器
安装
接线图
答:
1.
感烟
探测器的接线方式根据其是否编码而有所不同。编码型探测器可以直接通过信号线连接到报警控制器,而非编码型则需要通过专门的模块来连接报警系统。2. 在布线时,一般使用RVS2*1.5mm2的线缆即可,这种线缆适用于感烟探测器的连接。3.
消防烟感
器的
安装
和接线示意图显示,烟感器通常有五个接线...
如何
安装消防烟感
探测器?
答:
1、烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0. 5m 2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,3、并宜接近回风口安装,烟感探测器,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内走道顶棚,上
安装烟感
探测器时...
消防
图标,,
烟感
和广播的图标分别是什么?
答:
如图所示:第13个
烟感
,第15个
消防
广播(扬声器)。
谁知道
烟感
探测器与喷淋头之间间距是多少?
答:
烟感
探测器与喷淋头之间间距通常在600mm以上。烟感、温感探测器
安装装
间距:1烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米。2设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置。3探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。4探测器周围...
烟雾报警用的
烟感
外表符号、七氟丙烷(灭火用
消防
设备)这些的符号是什么...
答:
做
消防图
需要1.国标烟雾报警用的的
烟感
外表符号2.七氟丙烷(灭火用消防设备)的标示3.类似于T的消防栓符号有懂得发下图吧,非常感谢!... 做消防图需要1.国标烟雾报警用的的烟感外表符号2.七氟丙烷(灭火用消防设备)的标示3.类似于T的消防栓符号有懂得发下图吧,非常感谢! 展开 ...
消防烟感安装规范
标准
答:
在安装报警器的时候,要离墙和两边呈水平距离水平距离不可以小于0.5米;安装报警器的时候,周围0.5米内不可以有任何的遮挡物;在
安装烟感
报警器的时候,距离空调送风口呈水平距离水平,距离不能够小于1.5米;在安装烟感报警器的时候,离走廊的顶部要成居中位置,并且每一个婴儿报警器安装的距离不能够...
消防烟感
探测器
安装规范
答:
1. 报警器
安装
时,应确保与墙壁和其他障碍物保持至少0.5米的水平距离。2. 安装过程中,报警器周围0.5米范围内不得有遮挡物,以保证其有效检测范围。3.
烟感
报警器的安装应远离空调送风口,水平距离不小于1.5米,以防止误报。4. 安装在走廊顶部时,烟感报警器应位于中心位置,且相邻报警器之间的...
烟感
报警器
安装规范
答:
烟感
报警器
安装规范
具体如下:1、离墙和两边呈水平状态,且距离不可以小于0.5米;2、烟感报警器周围0.5米内,不可以有任何遮挡物;4、距离空调送风口呈水平状态,距离不能够小于1.5米;5、要再走廊的顶部居中的位置;6、距离墙端不能够大于报警器安装间距的一半;7、如果必须倾斜时,不能够大于45...
消防烟感安装规范
标准
答:
感烟在安装高度小于6米且在屋顶斜面小于15度的情况下保护面积是60个平方半径就是4.37米。安装高度在6~12米斜面小于15度保护面积是80平方半径就是5.05米。安装高度在12米的与上面的一样。一般在算的时候除了车库,工厂和最顶的住宅一般都不考虑屋顶斜面的,因为都是平的。要考虑影响
感烟安装
距离的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10