77问答网
所有问题
ABB,acs800变频器本地控制,已切换Loc,和ref给定了运行转速,电机不转,无报警?
1L-> 30ramps.已经设定成这个状态,按启动按键后 无反应
举报该问题
推荐答案 2017-12-27
切换到本地之后就是有控制盘给定了。要按控制盘上的启动按钮,然后使用ref键给定。
看03.02是否有准备好信号,Bit0,bit1,bit2必须是1。
追问
多谢解答,现在可以确认本地远程电机都是不动的,变频器也没报警,就是监控信号中DC VOLTAGE为0
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GYWWWqGYGpvpGqvW88q.html
其他回答
第1个回答 2017-12-22
是不是还要设定频率呀
相似回答
ABBACS800
怎么辨认
答:
接下来我们就具体的来看看
ABBACS800变频器
辨识的具体步骤:1、将电机电缆接好,注意电机方向;变频器的
控制地
打到
本地,
按“REM/
LOC
”键,看控制盘第一行显示“1L**Hz0”,有“L”即说明在本控;2、检查9904=DTC,
ABB变频器ACS800
/320变频器带动
电机
正
转不报警
反转马上报警2310是啥原...
答:
2310报警代码应该是过电流。那反转的电流过大才会导致报警。
求救!
ABB变频器ACS800,已经运行,
有频率设定信号,但是没有频率输出。_百...
答:
你好,我对ACS800不是很了解,但是你描述的问题我好像听人提起过。
应该是参数需要自整定或者电机需要进行一下优化,然后才可以正常进行控制
。希望可以对你有所帮助。 :)
你好
,ABB ACS800变频器
想用面板设置
转速
启停,参数如何设置?
答:
先做ID run 然后切换到本地 按绿色按钮启动 按
REF
键 按上下箭头调整给定值 按enter建保存
ABB变频器
怎么设自动工作模式
答:
1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按
LOC
/REM使
变频器
为
本地控制
模式 3. 按PAR进入控制盘的参数设置模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入 99.04 电机传动模式 (DTC)DTC 变频器设定值为
转速
(多数情况下用这种模式)SCALA 变频器的设定值为频率 选择好模式后按ENTER...
ABB acs800
调速器驱动电机时
,电机
达不到最高
转速,
但是在
本地控制
是...
答:
不知远程是4-20mA电流信号给定还是0-10V电压
给定,
推荐用电流给定,距离和抗干扰都要好些。若远程控制距离较远,可以通过设置给定修订或调速范围达到需要的速度。
调试
ABB ACS800变频器
外部复位按钮
答:
切换到面板
控制,
然后拔掉面板后面的连接线,大概10秒钟之后会报出5300(控制盘丢失)。
大家正在搜
acs880变频器中文手册
acs800变频器说明书
acs800变频器参数表
abb变频器acs380说明书
abbacs355变频器设定
abb变频器acs580
变频器abb acs510
acs580变频器手册
acs580变频器参数设置
相关问题
ABB变频器如何为参数设置
求ABB变频器参数设置
abb变频器参数设置
ABB ACS800变频器参数设定
ACS800变频器外部控制时,给点转速有了电机怎么不转
abb变频器21怎么消除
ABB变频器ACS800故障代码2310出现怎样解决?
ABB公司的ACS800变频器怎么得到电机的转速的