调试ABB ACS800变频器外部复位按钮
我厂一台160KW电机的变频器ABB ACS800根据工艺要求,加设了外部复位按钮。现需要调试,不知道怎么人为给变频器一个故障,来调试!请高手帮给一个方法!!!
举报该问题
推荐答案 2014-05-02
切换到面板控制,然后拔掉面板后面的连接线,大概10秒钟之后会报出5300(控制盘丢失)。