主变压器高压侧电流多少?电缆选型?

两台10000kVA 35/10kV 主变,上网线路35kV,多大电流?选用多大的高压电缆?
PS:两台主变是并列至35kV配电装置,在通过上网电缆送出。
这情况下上网电缆总电流多大,选多大高压电缆比较合适?

可以选交联聚乙烯绝缘电力电缆,每台变压器I=P/√3U=10000/(√3×35)=165A。

(1)变压器的容量选择的一般原则
变压器容量应根据计算负荷选择。确定一台变压器的容量时,应首先确定变压器的负荷率。变压器当空载损耗等于负荷率平方乘以负载损耗时效率最高,在效率最高点变压器的负荷率为63%~67%之间,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般在85%左右。但这仅仅是从节电的角度出发得出的结论,是不够全面的。值得考虑的重要元素还有运行变压器的各种经济费用,包括固定资产投资、年运行费、折旧费、税金、保险费和一些其他名目的费用。选择变压器容量时,适当提高变压器的负荷率以减少变压器的台数或容量,即牺牲运行效率,降低一次投资,也只是一种选择。
(2)当安装两台及以上主变时,每台容量的选择应按照其中任何一台停运时,其余的容量至少能保证所供一级负荷或为变电所全部负荷的60~75%,通常一次变电所采用75%,二次变电所采用60%。
变压器一次侧功率因数与负荷率有关,满载运行时一次侧功率因数比二次侧低3~5%,负荷率小于60%时一次侧功率因数比二次侧低11%~18%。负荷率高对高压侧提高功率因数有利。负荷率高,断路器容量也大,投资也会有所增加。
(3)低压为0.4kV变电所中单台变压器的容量不宜大于1600kVA,当用电设备容量较大,负荷集中且运行合理时可选用2000kVA及以上容量的变压器。近几年来有些厂家已能生产大容量的ME、AH型低压断路器及限流低压断路器,在民用建筑中采用1250KVA及1600KVA的变压器比较多,特别是1250KVA更多些,故推荐变压器的单台容量不宜大于1250KVA。
采用干式变压器时,应配装绕组热保护装置,其主要功能应包括:温度传感器断线报警、启停风机、超温报警/跳闸、三相绕组温度巡回检测最大值显示等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-10-19
每台变压器I=P/√3U=10000/(√3×35)=165A。可以选交联聚乙烯绝缘电力电缆,环境温度为+25°C,在空气中敷设,铜芯,查表,35kV 单芯 50mm^2(每一相)。
如果是两台变压器,I=330A 单芯 70mm^2(每一相)。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-10-18
高压侧额定电流:10000/35/1.732=165A

高压电缆的电流密度一般都在2A/mm2以下,采用95mm2电缆应该可以满足要求了。
第3个回答  2009-10-18
主变高压侧电流=10000/35根号3=
选用高压电缆应该最少按照此电流的2倍来设计