安川变频器操作面板上同时显示SEQ REF两个指示灯都亮怎么修改参数

如题所述

安川616G5变频器的参数说明及与主板的匹配
1. 外围线路配置
1.1 数字量输入:
端子1正向运行 C板:Y4 F板:JP10.4
端子2反向运行 C板:Y5 F板:JP10.5
端子3外部故障 可编程H1-01=24 ;
如不用端子3,变频器仍会误报外部故障,可设H1-01=F
端子5多段速给定1 可编程H1-03=3 F板:JP10.7
端子6多段速给定2 可编程H1-04=4 F板:JP10.8
端子7多段速给定3 可编程H1-05=5 F板:JP10.9
端子11为公共端 C板:COM2 F板:JP10.10
1.2 数字量输出(继电器):9-10 变频器运行信号 可编程H2-01=0
C板:串入抱闸接触器线圈回路 F板:JP2.10
18-20 变频器故障 C板:X13 F板:JP2.2
1.3 模拟量输入:
13 - 17(0~10V - 0V) C板:V1-V0 F板:JP6.3-JP6.2
2. 一些重要参数说明
A1-01=4 可以读取/设定全部的参数
A1-02=3 (闭环) ; 2(开环)
A1-03=0 初始化 (一般不用)
B1-03=1 停止方式 (惯性停止)

C1-01 加速时间
C1-02 减速时间
C2-01 加速开始S曲线 数字量可调节参数值
C2-02 加速完成S曲线 模拟量一般不用
C2-03 减速开始S曲线
C2-04 减速完成S曲线
C5-01 速度环比例增益1 (高速时)
C5-02 速度环积分增益1 (高速时)
C5-03 速度环比例增益2 (低速时)
C5-04 速度环积分增益2 (低速时)
C5-07 ASR切换频率 (高速和低速区域之间分界值)
C6-01 载波频率 15KHz 一般不调。 仅当电机动作正常,但声音尖锐异常时可调整(≤15KHz)
D1-04 爬行速度
D1-05 检修速度 数字量可调节参数值
D1-06 单层速度 模拟量不用,都为0
D1-07 双层速度
D1-08 多层速度
E1-01 输入电压设定 一般设为400V
E1-04 最大输出频率
E1-05 最大电压 此四个参数值须根据电机铭牌设
E1-06 基频 E1-04=E1-06 设为电机额定频率
E2-01 电机额定电流
E2-03 电机空载电流 初始值设为E2-01的40%,自整定后自动生成
E2-04 电机极数P P=120f/N (f-电机额定频率;N-电机额定转速)
一般情况,N >1000rpm, P=4极
N≤1000rpm, P=6极
F1-01 PG参数 旋转编码器标定值
F1-06 PG分频率
F1-09 1 过速度检出时间
F1-10 30 速度偏差过大检出标准
F1-11 3.5 速度偏差过大检出时间
H3-02 100% 模拟给定13增益
H3-03 0 模拟给定13偏置
H3-12 0.04 模拟量输入滤波时间
L3-04 0 减速时失速防止功能无效,如设1则会减速时减不下来。
监视参数
U1-01 频率给定 (主电脑板 变频器)
U1-02 频率输出 (变频器 电机 )
U1-03 输出电流 通常 或 做平衡系数时可监视变频器输出电流变化
U1-05 电机速度 通过编码器检测出的实际电机速度
U1-06 输出电压
U1-10 输入端子状态 00000000(依次为端子8——1通断状态:0断;1通)
U1-11 输出端子状态 00000000(“ ”依次为端子18/19-20、26、25、9-10通断状态)
U1-23 速度偏差量
U2-02 最近发生故障
U3-01 最后一次故障信息
U3-02 最后第二次故障信息
U3-03 最后第三次故障信息
U3-04 最后第四次故障信息
U3-05 最后一次故障发生时的累计运行时间
U3-06 最后第二次故障发生时的累计运行时间
U3-07 最后第三次故障发生时的累计运行时间
U3-08 最后第四次故障发生时的累计运行时间
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2020-01-22
这是远程控制模式,在驱动模式下,按本地/远程切换键。两个灯灭了,就可以进行本地操作器修改参数