顺达货梯安川G7变频器SEQ,REF,ALARM三个灯亮,是什么故障?请老师赐教。

电梯停最高楼层,厅轿门闭合,外招无响应

今天碰到一台安川G7的变频器,通过PLC给控制信号!
控制回路接线如下:S1 正转 S2反转 S3外部故障 S4故障复位 SC公共端 +V模拟量电源 A1模拟量主速给定 AC公共端 FM-AC频率表 M1-M2运行中信号 MB-MC故障输出
现象1:通过S1端子控制正转,A1模拟量给主速频率。运行前模拟量给定18HZ,变频器显示U1-01=18HZ,当S1闭合后,U1-01瞬变为0HZ,用万用表量A1端子电压为0。
现象2:通过S1端子控制正转,通过变频器面板设定频率D1-01=20HZ,变频器显示U1-01=20HZ,当S1闭合后,U1-01又瞬变为0HZ,此时变频器运行灯常亮,停止灯闪烁!
现象3:通过变频器面板RUN键控制正转,A1模拟量给主速频率。运行前模拟量给定18HZ,变频器显示U1-01=18HZ,当S1闭合后,U1-01瞬变为0HZ,用万用表量A1端子电压为0。
现象4:通过变频器面板RUN键控制正转,通过变频器面板设定频率D1-01=20HZ,变频器显示U1-01=20HZ,运行正常。
现象5:甩开所有接线,S1-SC短接,+V-A1-AC接电位器,变频器运行正常。
经过多次测试总结为以下现象:无论是运行信号还是频率信号,只要有一个是通过PLC给变频器端子控制的,变频器一运行频率就跳0。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考