空气开关烧了是怎么回事?

昨天店里的空气开关上的电线烧了,此外下面还有有根电线松了掉出来,我接上后接上还能用,这样需要换吗?是怎么回事?

1、空气开关的质量问题

开发商在房屋预埋线的时候会集中采购一些空气开关进行住宅的安装,通常业主拿到住房之后进行装修都会对配线箱的容量进行重新分配,对内部的空气开关都会重新购买。

2、空气开关接线问题

目前大部分家庭使用的电源线都是一根铜芯线,但是不排除还有使用铜丝缠绕的电源线。在空气开关接线的位置很关键的就是安装师傅的细心程度,如果所有的铜丝线没有缠绕紧致,就容易出现空气开关与电源线虚接的现象,导致电流无法全部通过电线进行传递,导致电线接线头子出现高温发热的现象,造成烧毁空气开关的现象。

3、空气开关电流过载

电流过载是指空气开关与电源线不匹配,空气开关有一定的电流上限限制,如果电流超过电源线承载的负荷,就容易导致电源线发烫、发热出现烧毁空气开关的现象。

4、空气开关电流分配问题

电流分配问题主要是指使用电器的功率大于分配的空气开关的电流,造成空气开关电流过载出现烧毁空气开关的现象。例如一般的空气开关使用16A或者20A的空气开关,中央空调使用32A的空气开关,室内总和超过入户空气开关63A的负荷太多,这就容易造成配电箱的空气开关全部烧毁。



扩展资料:

空气开关的选型要经过严格的计算,首先我们要计算出家里的的用电负荷,然后根据用电负荷计算出电流,再根据计算出来的电流选出电线以后,最后再根据电线的载流量来合理配置空开的大小。

以家中常用的2.5平方铜芯电线为例,正常情况下2.5平方的铜线载流量为20安左右,那么应该选择的16A或者是20A的空气开关,如果选择选择了10A的空气开关,那么空气开关时间长了就有可能被烧坏。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-01-20

1、空气开关的接线端与导线接触不好,这个是开关烧坏的主要原因,比如说导线没有压好,螺丝没有拧紧等等。 

2、导线过细。空气开关的容量比较大,导线则比较细,导线无法承受正常的负荷电流,导线过热,引发开关烧损。 

3、空气开关分断过短路电流,导致接点烧坏,平时使用时接触不好,发热也容易使开关烧坏。 

4、空气开关质量不好,主要是空气开关可能是假冒伪劣产品,质量不好,在使用时也容易损坏。 

5、空气开关保护失灵,本应该正常跳闸,但是没有跳,导致电流过大,使开关烧坏。 

扩展资料:

断路器的接线方式有板前、板后、插入式,用户如无特殊要求,按板前供货,板前接线是常见的接线方式。

板后接线最大特点可以更换或维修断路器,不必重新接线,只须将前级电源断开。由于该结构特殊,产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉;

需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用,因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-04
  (一)触头系统
  1.触头压力不足。因长期使用,触头弹簧变形、氧化,张力消失或减退,因触头过热,使触头弹簧退火,都是触头压力不足的原因,对此要检查触头初压力和终压力是否符保要求。其方法可在动触头和支持板之间放入一张纸条,纸条在触头弹簧压力下被压紧,在动触头上装一弹簧秤,右手拉弹簧秤,左手轻轻拉纸条,当纸条刚可以抽出时,弹簧称上读数即为初压力。
  将开关合上,使触头闭合,纸条夹在动静触头之间,按测初压力的方法;当纸条刚可抽出时,弹簧称上读数就是终压力。
  触头压力也可以用下式估算:
  初压力=0.5*触头终压力,(公斤)
  终压力=2.25*触头额定电流(安)/100(公斤)
  根据触头初、终压力的数值,可以重新配制弹簧,也可以自行绕制。自行绕制时,选择合适的琴钢丝,按同样的直径和匝数进行绕制,但往往由于绕制工艺问题,所得的弹簧力大小的差别,需要将弹簧的直径和匝数进行调节。调节的办法是:钢丝越粗,弹力越大;;弹簧外径越大,弹力越小;匝数越多,弹力越小。绕制时用一根圆铁棒在老虎钳上,再在圆铁棒上齐密缠绕,所用铁棒直径要比弹簧内径小一些,因绕好后弹簧直径会增大,绕好后的弹簧应热处理,否则无弹性。
  绕制弹簧:在台钳上用两块硬木板将钢丝夹紧,圆铁棒变成一个摇手柄,在一端开一个槽,将钢丝头钳入槽内,摇手柄将钢丝卷在铁棒上,匝与匝之间的节距,用厚度与节距相等的铁皮钳入匝与匝之间,用来控制节距。铁棒直径选用经验:直径0.9毫米以下钢丝应比弹簧直径小2毫米,0.9~1.63毫米的钢丝比弹簧直径小3毫米,1.63~2.6毫米的钢丝,圆铁棒直径应比弹簧直径小4毫米。
  2.触头表面氧化。金属的氧化层是一种不良导体。触头温度越高,氧化越严重,接触电阻越大,发热就更厉害,造成触头损坏。所以一般将触头设计成在闭合时有一滚动和滑动过程,便能自动消除氧化膜。对氧化严重的触头,最好将触头拆下放入硫酸中用刷子将氧化层刷去,然后放入碱水里中和,再用自来水冲干净。在应急的情况下,可用砂纸将氧化膜砂掉。触头上的油垢用四氯化或汽油清洗。
  3.触头容量不够大。电流超过了额定值,引起触头发热。触头磨损过多,压力减小,也引起触头过热。必须引起触头过热。必须更换触头。
  4.触头烧坏。一种是因开关分断时,电弧在触头之间燃烧,使触头熔化。另一种是开关闭合时烧毛,因在闭合时动触头具有一定动能,当它与静触头相碰时,要发生跳动,而这时正是电动机起动之际,通过触头的电流很大,使触头在跳动的过程中形成电弧,将触头烧毛。跳动的原因是初压力太小,或断开很大的故障电流,这都是烧毛的原因。顺便指出,触头轻微的烧毛是一种正常现象。
  烧毛的触头表面会出现凸出的小点,造成触头接触不良,应细心把触头表面锉平,并要保持触头表面的形状和原来一样,切勿锉的太多,否则就不能使用。
  5.触头熔焊。严重的电弧会使触头熔化,熔化的金属在触头闭合后,使动静触头焊在一起,分断电路时,触头无法分开,这是严重的故障。其原因一方面是触头弹簧损坏,初压力太小;另方面可能是开关太小。当电动机在频繁起动时也可能造成熔焊的现象,在这种情况下,应选用性能更好的开关。
  6.触头磨损。主要由于电弧的高温使金属气化蒸发,触头厚度变得越来越薄,这种磨损是正常现象,所以触头使用日久应当更换。但不正常的磨损则是一种故障,必须排除。
  故障性磨损的原因,一方面是触头弹簧的损坏,初压力不足;另方面是电源电压太低,电磁吸力不足,触头闭合后发生跳动;另一方面是电源电压高于吸引线圈的额定电压,开关闭合时触头动能加剧。磨损也增加。
  磨损的触头,如果“超程”减少了一半,就需要更换新的。触头是易磨损零件,应有备品,无备件亦可制作,用紫铜(但不能退火),应按同样材料和形状去仿制,不能随意改动,如果新制触头重量与原来的重量增加许多,会加剧闭合时的触头跳动。
  7.触头状态的调整。修复后的触头一般应进行调整,调整的原则:预接触头应在主触头前接通;灭弧触头应在主触头后断开;动静触头应当对齐;非正常情况的接触,即宽度在5毫米之内的小面积接触,应调整成面接触,即不小于全部接触面积的2/3,且宽度应大于5毫米。检查触头接触情况的方法:在触头接接触面上垫一层复写纸和一张白纸,由于接触压力使复写纸在白纸上印有痕迹,以此判断接触情况。
  8.消除触头的跳动。触头跳动是开关最常见的毛病,也是最难排除的故障。经过长期的实践,得出下面的经验:
  将经常跳动的开关触头拆下,按原样用弹性弱的材料(如紫铜等),比原触头重量增加10~15%(最好在试验中得出合适值),重新制作。但触桥应平直,不准有拱形。
  (二) 弧系统;
  开关分断,触头间产生电弧,在正常情况下,电弧很快进入灭弧装置中,迅速熄灭,从电弧开始燃烧到熄灭,只有0.01~0.02秒,如果灭弧系统发生故障,灭弧时间就延长了,甚至不熄灭。用下述现象判断灭弧时间。正常情况电弧喷出灭弧罩的范围很小,常听到一声清脆有力的声音;如果电弧喷射范围很大,听到一种软弱无力的卟卟声,并且伴随触目惊心头严重烧毛,灭弧罩烧焦,这是灭弧时间延长了,其后果会把开关烧坏,甚至引起爆炸事故。其原因的如下几个方面:
  1.灭弧罩受潮。如果灭弧罩是用石棉水泥制成,它会在空气中吸潮,另方面在使用时被雨水淋潮,故它的绝缘性能就降低;还会因潮气在电弧的高温作用下,弧罩内水分气化,罩内上部压力增加,电弧不能进入灭弧罩,所以电弧不能熄灭。对此应当立即烘干排除之。
  2.磁吹线圈匝间短路。在磁吹灭弧装置中,静触头附近都装有磁吹线圈,这种线圈是靠空气绝缘,在使用中如不小心,受到冲击或碰撞造成匝间短路,有效匝数减小,磁场减弱,磁吹能力不足,电弧不能迅速进入灭弧罩,灭弧时间延长。这种故障只要用螺丝刀将短路匝拨正消除即可。
  3.灭弧罩碳化。在长期使用中,弧罩的电弧高温作用下,表面被焦化,形成一种碳质导电层,这对灭弧很不利,应及时消除。如果是石棉水泥灭弧罩可用细锉把烧焦的部分锉掉,或用小刀刮掉,但必须保证表面光洁度,因为毛糙的表面,会增大电弧运动的阻力,不利于灭弧。修好的灭弧罩,应吹刷干净,不能留有金属微粒或其它导电杂质。
  4.弧罩打破。没有弧罩的开关绝对不能使用,否则会造成相间飞弧,引起短路,应迅速配制。应急使用时,可用手工雕刻一个石棉水泥罩,但尺寸外型应和原来一样,无石棉水泥板用大理石也行。
  5.弧角脱落。有些开关在动静触头上装有弧角,弧角的作用是引导电弧吹进灭弧罩,加速电弧熄灭。如弧角脱落,会使灭弧时间增长,必须将弧角装上。如已遗失可用紫铜作一个与原样相同的弧角来代替。
  6.灭弧栅片脱落。灭弧罩上装有很多栅片,用来加强近极效应,促进电弧熄灭。如果栅片损坏或遗失,应当补上。从处面看,栅片是铜片做的,而实质上是铁片镀了一层铜,故栅片应当用铁片来制作。因为铜片是不能把电弧吸进灭弧室的,这样电弧不能熄灭,换栅片时应当注意。
第3个回答  推荐于2017-10-12
空气开关上的电线烧了,最可能的原因是接线螺丝松了,接触不良,因接触电阻大而发热。其次,超负荷或短路也可能烧毁。
处理方法:最好是去掉烧坏的线头,去掉接口的锈层,金属裸露处用绝缘胶带包扎好,上紧螺丝。本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2014-05-25
看图片是进线烧了,应该是接触不良或线径小所致。换大一点的线。追问

那根线用的两台机器(每台都1-2千瓦的)还有冰柜和烧水壶,前段时间一直没问题,就昨天发现没电去查看就这样了,下面的出线还掉了,不知道是否跟这个有关。接上出线后还能用。空气开关应该没坏吧?还有如果不换线的话,就把露出来的部分处理下就行吗?

追答

安全起见还是把线换了,如果没这么大的线,多条并起来用也可以。

相似回答