77问答网
所有问题
怎样判定电力电缆直流耐压试验的合格
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-11-01
现在都不建议做直流耐压了,该做交流了,原因是对电缆有损伤;
耐压合格的标准就是对电缆施加标准耐压值的电压,不击穿
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GqW333YqW.html
其他回答
第1个回答 2010-11-01
达到耐压设计要求,即为合格。
相似回答
如何判断
高压
电缆直流耐压试验
成功?
答:
直流耐压试验时,
要求耐压5分钟时的泄漏电流值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值
。对纸绝缘电缆而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于2,6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏电流值小于20μA时,对不平衡系数不作规定。现在不提倡做直流耐压试验,改做交流耐压试验。高压电缆:...
怎样判定电力电缆直流耐压试验的合格
答:
耐压合格的
标准就是对
电缆
施加标准耐压值的电压,不击穿
电缆耐压试验
标准国家标准
答:
分工频耐压试验和直流耐压试验两种。
工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V
。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可
通过不同试验电压时泄漏电流的
...
电缆直流耐压试验
有何规定
答:
一、纸绝缘电力电缆只采用直流耐压试验
(1)电缆电容量大,进行交流耐压试验需要容量大的试验变压器,现场不具备这样的试验条件
。(2)交流耐压试验有可能在纸绝缘电缆空隙中产生游离放电而损害电缆,电压数值相同时,交流电压对电缆绝缘的损害较直流电压严重得多。(3)直流耐压试验时,可同时测量泄漏电流,根据...
低压
电缆耐压试验
标准国家标准
答:
直流耐压试验电压为40kV,电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间为1分钟。交流
工频耐压试验
为破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。耐压测试是检验电器、电气设备等承受过电压能力的主要方法之一,包括工频耐压试验和直流耐压试验。3. 10kV电缆耐压试验执行标准 10kV电缆的耐压试验电压不同,6/...
110kv
电缆直流耐压试验
标准
答:
110kv
电缆直流耐压试验
标准:即64*2=128kV110kV电缆的电压一般都是64/110kV,根据电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2016的规定,110kV电缆应该采用工频交流耐压试验,试验电压为2U0,即64*2=128kV,试验时间60分钟。虽标准里还有
直流耐压试验的
描述,但条文说明里明确指出,应尽量采用工频交流...
电缆直流耐压试验
电压是多少?
答:
如果是橡塑绝缘
电力电缆
,国家能源局新颁布的试验标准中,不再进行
直流耐压试验
,代替的是交流耐压试验,试验标准如下图:如果电缆材质采用油纸绝缘电力电缆,试验标准如下:此时需进行直流耐压试验,试验电压为4.5U0,即:4.5×35=157.5(kV),也就是15.75(万伏)。试验标准来源:《T 596-2021 ...
大家正在搜
电力电缆直流耐压试验
电力电缆直流耐压试验视频
10kv电缆直流耐压试验标准
直流高压发生器打电缆耐压
电缆耐压试验怎么做
20kv电缆直流耐压打多少
电力电缆耐压为什么高
电缆直流耐压标准
10kv电缆直流耐压值