焊接钢管作为电线管在墙体预埋不要防腐么?

如题所述

规范有规定,焊接钢管在一次结构也就是混凝土浇注墙体前预埋,只需要内壁防腐,外壁不做防腐处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-21
不需要吧,都用PVC的,便宜
第2个回答  2014-04-21
防腐处理,只需要镀锌就好了。
第3个回答  2018-04-10
SC焊接钢管;根据GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范里面3.3.9的第一条内容:配管前,除埋入混凝土中的非镀锌钢导管的外壁外,应确认其他场所的非镀锌钢导管内外壁均已做防腐处理。
12.1.1 金属导管应与保护导体可靠连接,并应符合下列规定:1 镀锌钢导管、可弯益金属导管和金属柔性导管不得熔焊连接;2 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;3 镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜采用专用接地卡固定保护联结导体; 6 以专用接地卡固定的保护联结导体应为铜芯软导线,截面积不应小于4mm2;以熔焊焊接的保护联结导体宜为圆钢,直径不应小于6mm,其搭接长度应为圆钢直径的6倍。
JGJ16-2008民用建筑电气设计规范,8.4.2:(1)明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
综上所述:敷设在砖墙内SC焊接钢管的内外壁必须做防腐处理后才能施工,且需要熔焊焊接做跨接。
通常SC焊接钢管在墙与板内敷设的管径不是太大,管内壁做防腐特别困难;一般都是滥竽充数。做好真正的防腐而代价比较大。
在实际应用中SC和 MT 这些金属钢导管是用镀锌管在代替,防腐工艺与熔焊跨接工艺的人工成本及操作时间成本总计后与镀锌钢管代价相差无几。
第4个回答  推荐于2018-05-03
焊接钢管作为电线管在墙体预埋是不要防腐的。
你自己想一想,建筑用的钢筋在墙里面预埋有没有防腐处理?追问

规范规定的,再说钢筋情况下在墙里面预埋么?这个恐怕你答错了,

追答

钢筋不不在墙里面预埋,难道等墙切好了再敷设钢筋?

你难道对建筑不了解吗?
房子在排钢筋时,所有的电线钢管都是同步进行的,就是说,扎钢筋时,电线管也一起放进去了,然后再浇水泥或切砖。
规范规定,你讲的是哪一本规范?是电气规范还是建筑规范?

本回答被网友采纳