电气安装焊接钢管明配是否要求刷防锈漆
电气安装工程中的焊接钢管明敷设,规范中是否要求刷防锈漆?安装定额明配管项目中不包括“刷漆”内容,如果规范中要求刷油漆,刷漆的费用如何计取?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2009-08-25
电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范【GB 50258】
2.2.2 钢管的内壁、外壁均应作防腐处理。当埋设于混凝土内时,钢管外壁可不作防腐处理;直埋于土层内的钢管外壁应涂两度沥青;采用镀锌钢管时,锌层剥落处应涂防腐漆。设计有特殊要求时,应按设计规定进行防腐处理。
上面讲的很明确,应该做防腐
明配钢管,一般设计都选用镀锌管
如今普遍应用【紧定式镀锌电线钢管】,配件齐全、施工简便
相似回答
电气
照明配管类型及配管
要求
答:
7、无沦明配、暗配管,都严禁用气、电焊切割,管内应无铁屑,管口应光滑
。在多尘和潮湿场所的管口,管子连接处及不进入盒(箱)的垂直敷设的上口穿线后都应密封处理。与设备连接时,应将管子接到设备内,如不能接人,应在管口处加接保护软管引入设备内,并须采用软管接头连接,在室外或潮湿房屋...
建筑
电气
中穿线管明敷有哪些
要求
?
答:
第五,
管壁刷防锈漆和防火涂料 如果是金属软管或普利卡管明配,其长度也是有要求的
,规范要求照明系统不超过1.2米,动力系统不超过0.8米。
人们对水电
安装
质量
要求
怎么样?
答:
焊渣要敲掉、避雷带上的焊接处要刷防锈漆
。不得用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引下线时应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。室外进户管预理要求:进户预埋管必须使用厚壁钢管(壁厚>2mm)或符合要求的PVC管,不能用薄壁钢管代替厚壁钢管。加强与土建和其他相关专业的协调和配合...
水电预埋这些注意事项,必须要重视,多少人都在这
答:
(2)
、焊渣要敲掉、避雷带上的焊接处要刷防锈漆
。(3)、不得用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。(4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引下线时应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。2、室外进户管预理要求:(1)、进户预埋管必须使用厚壁钢管(壁厚>2mm)或符合要求的PVC管,不能用薄壁钢管代替厚壁钢管...
钢管
敷设工艺标准的操作工艺
答:
明配管跨接线应紧贴管箍,
焊接
处均匀美观牢固。管路敷设应保证畅通,刷好
防锈漆
、调合漆,无遗漏。3.12吊顶内,护墙板内管路敷设,其操作工艺及要求:材质、固定参照明配管工艺;连接、弯度、走向等可参照暗敷工艺要求施工,接线盒可使用暗盒。3.12.1会审图纸要与通风暖卫等专业协调,并绘制翻样图经审核无误后,在顶板或...
配电箱落地
安装
规范
答:
2、
安装
配电盘所需要的木砖及铁件等均应预埋,明装配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。3、铁制配电箱均需涮一遍防锈漆,再涮灰油漆二道,预埋的各种铁件均应
刷防锈漆
,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。4、配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门...
家庭装修配电箱
安装
有哪些规范
要求
?
答:
并列
安装
的配电箱、盘距地高度 要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm。 .2 安装配电盘所需要的木砖及铁件等均应预埋,明装配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 .3 铁制配电箱均需涮一遍防锈漆,再涮灰油漆二道,预埋的各种铁件均应
刷防锈漆
,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时面板线...