高压电机、电缆的泄漏电流怎样算合格?
泄漏电流的值是怎么规定的?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-08-28
不超过50uA
相似回答
请问
高压电机
直流耐压
泄漏电流
的最大允许值有标准规定吗?
答:
没有明确的规定要多大,反正越小越好,我查资料说是在规定的试验电压下,
各相泄漏电流的值不应大于最小值的100%
;当最大泄漏电流在20μΑ以下时,各相间应无明显差别。我以前做试验不超过100就算了,呵呵
电机的泄漏电流
是
怎么
测的,和
电缆
一块打吗。
答:
2U+1000,U为额定电压,测试1分钟。对于小型
电机,
允许采用短时间测试(3-5s),但测试电压提高到原有的1.2倍。
泄漏电流
没有具体规定,一般是由电机的大小或者绕组的多少,但不同厂家的大小会有所不同。测试时,一般最好是和电缆一起做,这样
电缆的
绝缘问题也可以一并差出来。
新
高压电动机
开车前要做耐压实验并测绝缘吗
?怎么样算合格
答:
绝缘电阻测试吸收比不小于1.3就可以了
我厂有一台
高压电机
10千伏315kw
泄漏电流
达250微安,其他同规格电机均在...
答:
机电行业标准对电动机的泄露电流不加以硬性考核,而对发电机则有规定。
所以只要其他项目检测合格即可正常时用
。
10KV
高压电机
355KW,Y接,绝缘电阻500兆欧,直流耐压升到9.4KV
泄露电流
达...
答:
绝缘不是很好,用到是可以用,你使用环境比较潮湿吗?如是比较潮湿使用几小时就没事了。使用期间注意电机温度不要高温。
高压电机
一般达到700左右属于正常。你使用的兆欧表是多少V的?。2000V的测试绝缘建议烘干处理后使用,5000V的直接使用没事。
电机
绝缘电阻、
泄漏电流
的测试
答:
注:
泄漏电流
的测量跟直流耐压是不可分的。你说的那种方法估计是单独测试的,这方面我不清楚。中性点引出的
电机
交、直流耐压都做是因为它们监测的绝缘部位不一样,一个是主要检查电机内部,一个主要是检查外部。中性点引出的电机一般带差动(大功率),抽头多;不引出的其实中性点在内部就连接完毕了。
直流耐压试验和
泄漏电流
试验有什么共同点和不同点?
答:
1、两者共同点:1)直流耐压试验和
泄漏电流
试验的测量方法及接线基本上是一致的;2)两者所加的电压也是一样的。2、两者不同点:1)侧重考核的目的不同:直流耐压主要考核发
电机
的绝缘强度,如绝缘有无气隙或损伤等;泄漏电流主要反应线棒绝缘的整体有无受潮、脏污,有无劣化,也能反应棒端部表面的洁...