中央空调走冷冻水的系统的进出水温差是多少?
知道的帮帮忙哦。还有就是如果水温差出现问题,是都由哪些原因引起的?
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-07-19
水温差为5°C.
制冷时进出水温度一般为7度和12度。
制热时进出水温度一般为45度和40度。
主机的制冷制热能力的变化、末端热交换效率的变化、水流量的变化以及环境温湿度的变化、负荷发烧明显变化等均会引起冷冻水进出水温差的变化。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GNNN8NvGv.html
其他回答
第1个回答 2010-08-23
7度和12度
相似回答
中央空调冷冻水进出水
温度设置
多少
答:
中央空调系统中,
冷冻水的进出水温度通常设定为7℃和12℃
。为了提升能效,建议适当提高冷冻水温度,同时降低冷凝水温度。具体调整时,应确保冷冻水温度与终端设备要求的最低温度之间保持
8至10℃的温差
。不同设备可能要求不同的温差,例如7-10℃或7-15℃都是可接受的;然而,如果将水温提高到15℃,空气...
中央空调冷冻水进出水
温度设置
多少
答:
冷冻水的温度应进行调整,
以确保终端设备要求或设定的最低温度之间的温差为8-10度
。7-10度,7-15度,没关系;如果把水温调整到15度,风的末端会在24度左右。
中央空调的
冷却
进出水的温差
一般有多大?
答:
冷却水的进出水温差一般控制在5℃
,冷冻水进出水的温差一般控制在3℃.如果是冷却水的进出水温差小于5℃了,说明了机组冷凝效果不好,或者是冷却塔有问题了,如皮带松了,布水器堵了等.
中央空调
机组中,冷却水和
冷冻水的进出水水温
各
是多少
答:
出水温度就是32度
,即水温降5度。但是据实地测量的时候平均降温为5度以上。冷冻水标准:空调冷水机组,冷冻水标准工况是5度温差,温度为7-12度;冷却水温差为5度,标准工况为30-35度28度湿球;但是使用中,一般都是按照32-37度/28度湿球设计。其他温差设计都是非标工况。
空调冷冻水的
供回水
温差
一般不应小于
多少
℃
答:
中央空调冷冻水
,在夏季制冷时,最标准的工况是7度。正常
的出水
与回水温差不大于5.5度。也就是12.5度回水,7度出水。若冷冻水水泵选大点,温差会小点,一般全负荷时,最小温差不会小于3度,再小就有点浪费了。风机盘管进出风温差一般也是5度,若是直接走冷媒的氟机,一般正常
温差是
11度。但是...
中央空调进出水
温度
是多少
答:
中央空调
进水温度是7℃,
出水
温度12℃。从节能的角度考虑要适当提高
冷冻水
温度、降低冷凝水温度。冷冻水温度的调试要保证和末端装置所要求或所设定的最低温度之间有8-10度
的温差
。7-10度,7-15度,说的都对;若按出水15度调试,那末端出风也就在24左右。
中央空调
冷却水塔
的进出水温差是多少?
答:
这个要根据当时的气温来看,和冷却塔的大小来看,一般冷却水在32°左右,
进出
相差5°左右,意思是,冷却
水出水
在37,冷却水进水32,如果抬高,就证明冷却水降不到问,冷却塔问题,坑布水问题,可能填料问题,可能风扇问题,可能塔台小问题。
大家正在搜
中央空调空调进出水温度多少
中央空调冷却水进出水温差小
中央空调进出水压差是多少
美的中央空调进出水温差保护
中央空调进出水温差故障检修
中央空调进出水温差过大原因
中央空调进水出水温度
中央空调供暖进出水温度差
中央空调出水和回水温差太大
相关问题
中央空调冷冻水进出水温度设置多少
中央空调冷却水塔的进出水温差是多少?
水冷冷水机组中央空调冷冻水进出水温度设置多少?
中央空调冷却水和冷冻水出回水温差最好是几度?
中央空调机组中,冷却水和冷冻水的进出水水温各是多少
中央空调报进出水温差过大,怎么办?
空调冷冻水系统供回水温差太大 什么原因
中央空调冷冻水出水温度多少范围内为正常