中央空调冷却水进出水温差小
中央空调冷却水
进水温度是29度,
出水
温度是31度,
温差
低是什么问题呢...
答:
温差小有几个问题:末端不需要这么大的冷量,主机已经减载,而水泵不是变频的
,一直以这么大的水流量经过主机散热,导致温差小,还有蒸发器可能有水垢,影响水跟蒸发器的热交换。
建议增加变频水泵控制系统
。检查蒸发器是否需要通炮、清理水垢,可以拆开一头的端盖检查。可以切换小水泵运行。大型中央空调的使...
中央空调水温温差
太小有什么后果吗?
答:
中央空调水温温差太小后果:中央空调冷却水水温过低对冷冻机组绝对有危害,
冷却水过低会对机组造成低冷媒保护停机,同时也会使压缩机冻油打不上来
,会损坏压缩机。中央空调水温这个要根据当时的气温来看,和冷却塔的大小来看,一般冷却水在32°左右,进出相差5°左右,意思是,冷却水出水在37,冷却水进水32...
中央空调
冷水机
温差
太小,为什么不能开机?
答:
假如说温差比较小的情况下,
有可能导致他暂时不启动
,那么等到温差大到一定程度以后才会启动,这个是系统内部设定好的。
中央空调
冷冻
出水
进水相差3℃
正常
吗
答:
正常的
,你要看下主机水流量和水泵水流量,接近的话,在3度左右。水泵水流量大就会温差更小。
中央空调
螺杆冷水机组冷冻
水进出水温差
1度
正常
吗
答:
不正常
。中央空调螺杆冷水机组的主要构成部件使用了螺杆式压缩机,螺杆冷水机组冷冻水进出水时,正常温差是在3度至5度之间,温差只有1度不是正常现象。水冷螺杆冷水机组应用于塑胶,电镀,电子,化工,制药,印刷,食品加工等各种工业冷冻制程需使用冷冻水的领域,或大型商场,酒店,工厂,医院等各种中央空调...
中央空调小温差
指的是什么?
答:
(比如
进出水温差
,有的人也叫传热温差)“
小温差
”大,表示换热器的换热效率下降了,该采取措施了。该清洗就清洗,该做水处理就做水处理,该拉油的就拉油等等,是个直观的指标。像“进出水温差”如果变小了,既有可能是水流量过大引起,也可能是换热效率低引起,就不那么直观了。
中央空调
的
冷却进出水
管的
温差
代表什么?有何意义?
答:
代表冷凝器的换热效率。但是这个是有前提条件的,冷凝器通常的额定参数都是在,
冷却水
进水水温27,
出水水温
35来进行设计的(有些厂家不是这个参数),如果冷凝器在这个温度下,不能达到这个
温差
值,那么说明冷凝器脏了。换热效率降低,导致传热温差变大 。最常见的就是冷凝器结水垢。
中央空调
的
冷却进出水
的
温差
一般有多大?
答:
冷却水
的
进出水温差
一般控制在5℃,冷冻
水进出水
的温差一般控制在3℃.如果是冷却水的进出水温差小于5℃了,说明了机组冷凝效果不好,或者是冷却塔有问题了,如皮带松了,布水器堵了等.
中央空调
制热热源
进出水温差
距小会出现什么故障
答:
进出水温差小有以下可能 1、空调送风
正常
--证明水流速大--空调效果好!2、水流量正常--证明换热不好--风速低或者空调换热翅片脏堵!
中央空调冷却水
和冷冻水出回水
温差
最好是几度?
答:
水冷机组冷却水在产品设计的时候是按照进出水温差5度来设计的;同样冷水机组冷冻水进出水温度差值也是按照5度来设计的。实际使用当中,
冷却水进出水温度差小
一点更好,一般在3~4度;而冷冻水进出水温度差值根据使用需要来确定。