地源热泵机组如何进行日常维护?

如题所述

第1个回答  2022-11-22

地源热泵机组如何进行日常维护?

一、压缩机的保养
1、压缩机的外观检查
检查方法:目测
检查标准:检查压缩机进出口阀门的连接可靠性,是否有泄露情况;试验时应该注意压缩机运行的声音来判断是否有异常
2、电压及电流测量
测量工具:钳形电流表用钳形电流表工作电压,运行电流。测量运行电流时电缆应该位于测量环路的中心。
测量标准:运行电压范围为380V(±10%),运行电流不应该大于电机铭牌的额定输入电流。
3、绝缘电阻的测量
测量工具:兆欧表
测量方法:在机组切断电源的情况下,用兆欧表检测压缩机的三相对地阻值是否符合标准。如果机组长时间未启用,则应该先将机组的曲轴箱电加热启 动,加热机组的油腔,使机组机油内的氟利昂蒸发,提高测量电阻的准确度测量注意:严禁在真空状态下测量绝缘度,防止绝缘层被击穿引起事故
测量标准:压缩机电机的绝缘标准为不低于500兆欧,实际测量值应大于100兆欧为合格,热态和冷态下绝缘值大于8兆欧才允许运行
4、油品的测定
测量方法:可从机组内提取少许冷冻油装入容器,取一滴装入酸试剂瓶观察酸度,与比色卡进行对照。符合比色卡对照颜色的不需要更换冷冻油可从机组内提取少许冷冻油装入容器,尽量减少在空气中的暴露时间,然后用PH试纸判别油的酸度。符合油酸度要求的不需要更换冷冻油用吸水纸检查油中的杂质,如有碳析出或其它杂质,应更换冷冻油。
二、冷凝器的保养
保养工具:管路清洗机或者化学清洗剂
保养方法:水冷机组的冷凝器使用壳管式水冷冷凝器,冷凝器的清洁保养工作非常重要,应保持冷却水质良好,冷却水应该定期进行化学处理,保证传热管内不结垢,保养可以分机械清洗保养和化学清洗保养。
机械清洗方法:1)关闭冷却水进出口阀门;2)拆开冷凝器前后端盖;3)清理冷凝器端盖、水室腔内结垢和锈蚀;4)用管路清洗机清洗传热管路;5)清洗完后用清水冲洗,直到达到标准,然后盖好端盖
保养标准:保养后水室、传热管目测整体干净,管壁无明显结垢
注意事项:1)要根据冷凝器换热管形式来确定采用什么方式清洁,防止内肋管损坏;2)化学清洗一定要均匀;3)清洗剂的浓度和清洁时间要按照厂方说明书进行;4)用清水冲洗时一定要干净,彻底,不要有残留。
三、蒸发器的保养
1、检查冷冻水水质和蒸发器的结垢情况,做好排污换水工作
2、检测水侧与冷媒之间的温差
3、保养时应当打开蒸发器底部的排污阀门将杂质污泥排出,必要时拆下排污球阀,以增大排污口
4、特别应该注意的是冬季不使用期间要防止水冻结造成蒸发器的破坏
5、防止感温包掉落出来导致感应的温度是空气温度而不是蒸发器的温度,导致频繁出现低温报警
6、保养时排污工作可以参照以下步骤: 1)运行水泵10分钟;2)在排污口检查水质;3)根据水质颜色,悬浮物,铁锈等情况,建议用户人工机械清洗或者使用化学清洗 ;4)清洗后,将排污阀门开至最大,排出污水;5)排净后再重新灌注清水,运行30分钟再查看一次水质,如有必要则再作业一次。
四、机组管路及管件的保养
1、膨胀阀的检查
检测工具:表面接触式温度计
检查方法:检查膨胀阀连接处有无油迹,根据机组过热度、压缩机回气端结露程度确定机组运行时膨胀阀开启度是否合适,检查感温包的捆绑位置是否松动,感温包的毛细管有无磨损。对平衡管连接螺母、阀体螺栓做好防锈保护。
2、视液镜的检查和干燥过滤器的更换
检查工具:表面接触式温度计
检查方法:目测检查视液镜内试纸显示情况判断系统冷媒的干湿度,确认是否需要更换干燥滤芯,用表面接触式温度计测量过滤器前后温差,低于0.5℃表明过滤器干净。
干燥过滤器更换方法:1)先关闭高压储液器的出口角阀,开动机组并抽吸系统低压侧的冷媒(严禁抽至真空状态),然后锁定机组;2)检测干燥过滤器侧的压力是否低于2.0kg/c㎡,若是则接冷媒管于该部位排放气态冷媒;3)对角松开干燥过滤器端盖的螺丝(松开前要注意温差,防止温差析水带入系统),排空冷媒后迅速将旧的滤芯换下,擦净干燥过滤器筒体内部,换新滤芯,筒体埠加少许冷冻油加以密封;4)抽真空后补充少许冷媒,打开前面关闭的阀门保养标准:视镜指示在干燥区,干燥器前后温差小于0.5℃。
3、电器组件的保养
检测工具:万用表和钳型电流表
保养方法:1)检查并紧固电气线路上的接线端子,检查各接触器触点的烧灼情况;2)用帆布打磨触点,去除氧化物,如果灼伤严重,建议更换;3)检查各电磁阀,如四通换向阀电磁阀,机组加、卸载电磁阀,喷液电磁阀,电加热等动作是否正常,或更换或修复保养标准:触点干净,无灼伤氧化物,同步接触,无交流声。
4、检查各安全装置
保养方法:检查和试验各安全装置(热保护器、流量开关、高压开关、等各种保护装置),核对整定参数
保养标准:热保护有良好的固定,接线完好,流量开关加油,开与关动作正常,高低压开关动作在24.5±0.5Bar。

1、压缩机的外观检查

检查方法:目测

检查标准:检查压缩机进出口阀门的连接可靠性,是否有泄露情况;试验时应该注意压缩机运行的声音来判断是否有异常

2、电压及电流测量

测量工具:钳形电流表用钳形电流表工作电压,运行电流。一个低压供电系统的无功功率的大小,随着负荷的改变而改变。如果投入低压电容补偿的电容量大小是固定低压电容柜结构的,那么,用电系统总功率满负荷时,可以得到满意的补偿。

维护方法:对运行中的电容柜应加强巡视,检查。电容柜环境温度不得超过40摄氏度,电容器本体温度不得超过60摄氏度。

巡视时要检查电容器外壳有无膨胀,瓷套管破碎,漏油,接头是否发热,通风是否良好等。因此用户必须全面了解控制器的功能。

室内及机房部分同普通中央空调,室外部分就是注意不要被压坏或者被挖坏,具体的根据使用情况即可
根据机组的使用要求,每年四月及十月对每台设备提供一次供暖结束或制冷结束后的机组检查服务或制冷开始前的机组调试服务。服务内容包括:
— 检查油压后,如有需要更换过滤器;
— 检查冷冻油质后,如有需要更换冷冻油;
— 检查制冷剂系统,如有需要更换干燥过滤器;
— 压缩机电机、油泵电机测试;
— 检查机组保护元件;
— 检查机组启动柜、电脑控制柜;
— 检查滑阀工作是否正常;
— 检查温度、压力、流量传感器精度;
— 检查冷凝器是否需要清洗;
— 如有制冷剂不足现象,补充制冷剂;
— 机组试运行;
填写机组检测报告。
、根据机组的使用要求,每年对每台设备提供一次制暖结束后的机组检查服务或供冷开始前的机组调试服务。服务内容同上。
、对设备进行检查和维护一至两次,定期检查的工作内容有:
— 检查机组的机油温度、油位、油质,如有需要补充机油;
— 检查传感器是否工作正常;
— 检查油压油泵是否工作正常;
— 检查压缩机起停时差;
— 检查机组是否存在不正常震动与噪音;
— 检查冷冻水温度设定点与实际出水温度是否符合;
— 检查冷冻水、冷却水进、出口水温差及压差;
— 检查机组是否有制冷剂的不正常泄漏;
— 检查机组工作电流是否与滑阀开度相符;
检查机组喷液阀是否正常。

地源热泵机组如何选型

热泵机组是一种新型节能的空调制冷装置。
热泵机组选型指南
1.热泵机组的冷负荷计算方法同于常规空调系统,热负荷计算方法于采暖系统大致相同,但需考虑新风耗热量。
2.选型时要注意当地是否有足够的水源(包括水量、水温及水质)、电源和热源(包括热源性质、品位高低)。
3.风冷热泵机组的供水温度一般为45℃,而风机盘管机组和组合式空调机组等样本中提供的供热量,通常都是以60℃进水为前提,所以,必须对这些设备的供热量进行修正。
4.选择热泵机组时,一般应以冬季供暖负荷作为选择依据,同时校核夏季的冷负荷。
5.对于商场、餐厅等内部负荷和新风负荷特别大的建筑物,由于供暖负荷一般仅为供冷负荷的60%~70%。所以,宜采用热泵机组与单冷机组联合供应的方式,例如“3十1”模式,即3台风冷热泵机组加1台单冷机组。
6.风冷热泵机组的额定供热量,通常都是标准工况(环境温度t0=7℃,出水温度ts=45℃条件下的数值,当环境温度低于7℃时,供热量将大幅度降低。一般的降低幅度大致如下: t0=5℃时, 下降百分比为5%~8%; t0=3℃时, 下降百分比为12%~14%, t0=0℃时, 下降百分比为25%~32%; t0=-3℃时,下降百分比为45%~50%; t0=-5℃时,下降百分比为55%~65%。 注:按标准工况设计的风冷热泵机组,实际上在一3℃以下时已不能正常运行。
7.风冷热泵机组的单台容量较小,宜应用于中小型工程。
8.冬季室外的空气温度,白天总是高于夜晚。因此,室外供暖计算温度久=-3℃地区,对于仅白天使用的建筑物如办公楼、商场等,可以采用风冷热泵机组。对于全天(24小时)要求供暖的建筑物,采用风冷热泵时则应谨慎对待。
9.水源热泵系统比较适合于多住户的公寓楼及面积较大的大型别墅。设计时应确保系统水流量计算准确.以便于冷却塔、水泵等设备的选型。
10.在相对湿度较高的地区,选用热泵时,应特别注意分析运行条件,并采取有效的除霜措施。
热泵机组实质上是一种能源采掘机械,它以消耗一部分高质能(机械能、电能或高温热能等)为补偿,通过热力循环,把环境介质(水、空气、土地)中贮存的能量加以发掘进行利用。
热泵机组主要由压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置、四通换向阀等组成热泵,另外还有必需的制冷空调、采暖的室内末端输配系统,包括加压送风系统或地板盘管、风机盘管等。

地源热泵机组造价

地源热泵系统的安装作为一个系统工程,其整体造价包括设备、辅材、安装等费用,地源热泵每平米的造价大约700元。当然,具体的整体价格情况需要看用户选择的产品品牌和方案配置。
地源热泵机组是一种采用循环流动于公共管路中的水、从水井、湖泊或河流中抽取的水或在地下盘管中循环流动的水为冷 (热 )源,制取冷 (热 )风或冷 (热 )水的设备;包括一个使用侧换热设备、压缩机、热源侧换热设备,具有单制冷或制冷和制热功能。地源热泵机组按使用侧换热设备的形式分为冷热风型水源热泵机组和冷热水型水源热泵机组;按冷 (热 )源类型分为水环式水源热泵机组、地下水式水源热泵机组和地下环路式水源热泵机组。人们习惯上把使用前者的空调系统称为水环热泵空调系统,而把使用后两者的空调系统称为地源热泵空调系统。

地源热泵机组的配置???

没有需要供暖的建筑物的面积和功能,很难配置的。什么配置针对什么建筑物,没有绝对的“等号”,只有最佳配置!
机组本身价格在0.5~0.7/w之间,仅供参考。

水地源热泵机组功率

首先计算厂房的热负荷:
热负荷的计算比较复杂,需要考虑室内外温差、墙体的传热性能、窗户的面积、窗户的导热性能、房间内的人体发热、设备发热、照明发热、冷风渗透等等,需要专业人员使用专业软件计算。在没有详细计算数据时,可以按照每平方米100W-150W估算。
第二步,计算水地源热泵机组功率
假设按照每平方米100W计算,需要供热量1500*100w=150kW,也即是说水地源热泵的机组的制热能力为150kW,其输入功率约为150/4=37.5kW(其中4为机组的COP值,不同厂家的产品,COP值略有不同)。

地源热泵机组怎么安装

主机安装方式大致与水冷机组相似,区别在于,热泵是冬夏都用,在管路上注意换季切换阀门、管路。

水源热泵和地源热泵机组通用吗?

两者不通用,在制冷状态下两者的差异不大,但在采暖季节里两者差异很大,根据设计工况,水源机组冬季蒸发器进水为15度,而地源热泵机组冬季进水温度为0度,所以差异非常大的,不能将两个机器混用!至于你家里应该买哪种,要看实际情况了。
地球表面浅层水源(一般在1000 米以内),如地下水、地表的河流、湖泊和海洋,吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定。水源热泵技术的工作原理就是:通过输入少量高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。水体分别作为冬季热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在夏季将建筑物中的热量"取"出来,释放到水体中去,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以达到夏季给建筑物室内制冷的目的;而冬季,则是通过水源热泵机组,从水源中"提取"热能,送到建筑物中采暖。

相似回答