热电偶补偿问题

一些热电偶仪表在信号输入以后是不是直接把环境温度补偿掉了,就想有些仪表我不接热电偶,直接将其短接其显示的是环境温度且是随环境而变化的,但是它的内部原理是什么,难道仪表中有一个测温装置检测环境温度?这样以来我接了热电偶以后冷端就不必是0度而是环境温度,但是经过补偿以后显示的就是测量点的温度,还是要减掉环境温度之后才是测量点的温度?

理论上测量是以冷端在零度为标准测量的,然而,通常测量时仪表是处于室温之下的,由于冷端不为零度,造成热电势差减小,使测量不准,出现错误。所做的补偿措施就是冷端温度补偿 .

热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将影响严重测量的准确性。在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿。

热电偶的冷端补偿通常采用在冷端串联一个由热电阻构成的电桥。电桥的三个桥臂为标准电阻,另外有一个桥臂由(铜)热电阻构成。当冷端温度变化(比如升高),热电偶产生的热电势也将变化(减小),而此时串联电桥中的热电阻阻值也将变化并使电桥两端的电压也发生变化(升高)。如果参数选择得好且接线正确,电桥产生的电压正好与热电势随温度变化而变化的量相等,整个热电偶测量回路的总输出电压(电势)正好真实反映了所测量的温度值。这就是热电偶的冷端补偿原
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-21
老兄,你先看一下中间温度定理

E(t1,0)=E(t1,t2)+E(t2,0)其中(t1>t2)
(1) (2) (3)

在实际中,热电偶通过补偿导线接入电子间,然后进入模拟量输入模块,而在此
模块内部有一个热电阻温度补偿装置,请注意,我说的是“热电阻”,而热点阻能够感受到的温度则要看你的模拟量输入模块所放置的环境的环境温度,也就为公式中的t2所代表的温度,如果说(1)部分是热电偶热端到零度所产生的电位差,那么(2)则代表由热端到进入模块接线端前所产生的电位差,(3)则代表由热电阻所补偿的从t2温度到0度所产生的电位差,所以,经过补偿以后显示的温度就是实际的热端的温度,即就是测量点的温度。
第2个回答  2010-08-18
热电偶有补偿导线连接到表头显示出的就是被测点温度,不需要减去环境温度。
第3个回答  2010-08-31
好的温控仪内部有热敏电阻,它在仪表内部测量环境温度,因此在温控仪的面板上显示的是热电偶工作端的实际温度,不必减去环境温度。
第4个回答  2010-08-17
nishuo de haoluan
相似回答