电厂主变压器周圈防雷接地断开的后果
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-11-24
变压器本体接地或铁芯接地接地线断了,可能会造成静电击穿变压器绝缘,引起变压器短路。变压器中性点接地断了,会造成中性点偏移,零线带电压,容易发生触电事故或由于相线电压不平衡烧毁电器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GN3W8pG3q3YYI33Gv3p.html
相似回答
防雷接地
和
变压器
接地可共用接地体吗?
答:
可以使用共同
接地
,但是因为房屋的中性接地电阻和设备接地电阻要求不一致,如建筑物接地电阻为10欧姆符合要求,而
变压器
设备接地需要4欧姆,那么你的共同接地电阻应该需要做到4欧姆才能正常使用,并可以使用建筑物和设备同一接地及接地网。
请问:变电站的
主变
构架一般为什么不考虑装
避雷
针?有啥规程依据_百度知 ...
答:
主变压器是绝缘的薄弱环节,主变门型架如果装设避雷针,
容易在雷电时对变压器形成“反击”
,所以发电厂的主变压器门架也是不允许装设避雷针的。参见电气设备防雷规范。
接地
电阻是怎么定义的?
答:
目击者称雷直接击在窗栏上,窗框被烧红
;还有一次,本局观测站值班室的接地处(两个接地扁钢没有连接)出现电火花(没有造成事故),同时有人看到房顶的避雷针被雷击得通明透亮,但雷击后并没有发现避雷针外观的任何异常(闪烙痕迹)。
避雷
器如何达到
防雷的
效果?
答:
如果MOV不能抑制电涌,过高的电流将烧
断
保险丝,保护连接的设备。该保险丝只能使用一次,一旦烧断就需要更换。 SPD前端熔断器应根据
避雷
器厂家的参数安装。 如厂家没有规定,一般选用原则: 根据(浪涌保护器的最大保险丝强度A)和(所接入配电线路最大供电电流B)来确定(开关或熔断器的断路电流C)。 确定方法: 当:...
请问电气规范
接地
电阻是多少,谢谢!!!
答:
若与
防雷接地
系统共用,则接地电阻值应≤1Ω。参照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第11、12、22及23章的相关规定,在常规情况下:2)配电
变压器
位于建筑物外部时,低压电缆在引入该建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,PE线或PEN线应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;对于TT系统,PE线单独接地,接地电阻不宜超过4Ω;...
电器的
接地
电阻标准值是多少?
答:
1)独立
避雷
针(含悬挂独立避雷线的架构)的接地电阻。在土壤电阻率不大于500Ω.m的地区不应大于10Ω;在高土壤电阻率地区当有困难时,该接地装置可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于15m。 2)在变压器门型构架上和离
变压器主接地
线小于...
电厂
检修时最需要迫切解决的问题或者难题是
什么
答:
3)各部分连接牢固可靠,不与地绝缘的每个电容器外壳及架构均已可靠
接地
。4)放电
变压器
容量符合要求,试验合格,各部件完好。5)电容器保护及监视回路完整并经传动试验良好。6)电抗器、
避雷
器完好,试验合格。7)电容器符合要求,并经投切试验合格,并且投入前应在
断开
位置。8)接地隔离开关均在断开位置。9)室内通风良好,...