50千瓦需要多大的变压器容量

如题所述

  这要看电动机是否带启动器(包括星三角启动器、软启动器和变频器)。如果带启动器,变压器的容量应该是电动机的2至2.5倍;如果是直接启动,则至少要4至5倍以上。
  额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量等于=√3×额定空载线电压×额定相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。而实际输出容量为有负载时的电压(感性负载时,负载时电压小于额定空载电压)、额定电流与相应系数的乘积。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-26
用标准容量的变压器,63KVA的变压器就够了。追问

请问63千伏安的变压器要多少钱?

第2个回答  推荐于2017-09-11
  如果是多台且最大的电动机不大于30kw,供电距离小于50m,同时容量稳定可选50kva变压器,否则选63kva变压器。普通油浸式变压器不含税费50kva单价14500—16000元之间,63kva单价16000—18500元之间。追问

请问安装还会需要些什么费用?

追答

  按新装(增容)办理。向当地供电部门提交书面申请书,同时选择有相应组织机构的公司承接设计予算报价并施工。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-03-19
50KW电机的电流约100A附近,需用变压器约为70KVA。70KVA的额定电流:I=P/根号3*U*功率因数=70000/1.732*380*0.8=133(A)
第4个回答  2009-03-19
考虑变压器按80%负载,50/0.8=62.5,变压器容量R10系列中有一款63kVA可以满足,但此款变压器产量较小,你可以考虑选80kVA。当然你的电机启动要采用降压启动方式才行。
相似回答