77问答网
所有问题
37kw深水泵软启动调到多少压好?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-05-06
软启动器的调试需要根据具体情况进行,需要考虑的因素包括电源电压、负载情况、所需起动时间等多个方面。一般情况下,软启动器的压力设置应该在水泵额定电流的范围内逐渐调试,使得水泵能够平稳地启动并达到稳定工作状态。具体的调试方法和压力设置建议可以参考软启动器的操作手册,或者请专业人员进行调试。
相似回答
37kw深水泵软启动调到多少压好?
答:
软启动
器的调试需要根据具体情况进行,需要考虑的因素包括电源电压、负载情况、所需起动时间等多个方面。一般情况下,软启动器的压力设置应该在
水泵
额定电流的范围内逐渐调试,使得水泵能够平稳地启动并达到稳定工作状态。具体的调试方法和压力设置建议可以参考软启动器的操作手册,或者请专业人员进行调试。
37KW水泵软启动
一用一备 图中接触器选择对吗
???
答:
没有问题的,接触器额定电流95A,电机
37KW
,足够了。
37kw
电机是否需要
软启动
答:
需要,一般5Kw以下小电机都是直接
启动
.不用的话启动电流太大,怕烧电机.
37KW
马达配变频器(要买发电机的问题)
答:
软启时间:0~30s 软停时间:0~30s 初始电压:30~70%Ue
;1.5~4Ie 旁路方式:外置可不带旁路运行 HPS2DB型汉显智能经济型软启动器在秉承和平电气其他型号软启动器优良的起动、停止特性的基础上,采用双MCU形式,主芯片采用新型微处理完成通讯、故障处理、信号采集、参数给定等功能;而从芯片完成可控硅的触发控制,预置出厂...
一台
水泵
,
37KW
,380V,求用多大的线,10个平方的线够了吗?
答:
37KW
,电流约74A。10平方铜线如果放明线的话,极限载流量是75A,刚好够用。如果电线要穿PVC管或者用的是电缆,散热就不好,载流量就只有50-60A,就不能用。还有一种情况必须考虑,就是线路有电压降和损耗,如果线路长度超过了50米,就有必要进行核算:假设线路长100米,则导线电阻约0.175Ω,电压降约...
37kW
消防泵配多大的空开
答:
老兄这个问题呢我这么给你介绍吧,100A呢用变频器就够了,其他启动需要125-160A的断路器,但是呢,
37KW
属于大型电机了,不能用直接启动了,最少的用星三角启动,星三角启动或自耦变压器启动都需要家热继,
软启动
和变频器就不用了,开关呢一定选择D型的,分段能力55KA以上的断路器,不然会跳的,一般...
控制泵启动时,30KW是否需要
软启动
答:
这要根据变压器容量大小决定!理论上只要变压器容量大于电机的两倍就可以直接启动!实际使用中,点击直接启动会给电网造成一定的冲击,进而影响同一系统的其他电器,所以,一般还是要进行
软启动
的!
大家正在搜
37kw深水泵电流为多少
30kw的潜水泵如何软启动
水泵软启动器偶尔起动不了
水泵那种软启动模式好
30kw替水泵扬程是多少
水泵是否需要软启动
软启动能不能控制小水泵
水泵液位软启动控制柜
水泵软启动电流不降