77问答网
所有问题
132KW水泵电机前面采用120mm铝线,启动后电流170A,水量根本达不到设计流量?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-03-11
根据你提供的信息,这个情况可能是电机启动时的启动电流过大,导致电网电压降低,从而影响水泵的正常运行。同时,120mm铝线也可能存在线路阻抗过大的问题,进一步导致电压降低、线路损耗加大等问题。
为了解决这个问题,可以考虑以下几点:
1. 更换适合的导线:根据电机的额定功率和运行电流,选用适合的导线,以减小电路阻抗,避免电压降低,确保电机正常运行。
2. 安装软启动器:软启动器可以控制电机起动时的电流上升速度,从而减小电网电压波动和电压降低的影响,确保电机正常启动并平稳运行。
3. 调整水泵系统:如果水泵的设计流量不能满足要求,可以考虑调整水泵的出水口和进水口的阀门开度,或更换合适的水泵,以保证水量达到要求,顺畅地进行输水。
需要注意的是,以上建议仅供参考,具体还需要结合实际情况进行评估和分析,确保安全、高效、可靠地运行。最好找专业的工程师进行检查和处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GIpW3YpGvv33GYqqqvv.html
其他回答
第1个回答 2023-03-11
电机启动时电流过大有可能是因为电线截面积过小导致线路电阻大,从而使得电机启动时接受到的电压降低,导致电机启动电流过大。在此情况下,建议更换更大截面积的电线。
另外,如果您的水泵电机启动后水量根本达不到设计流量,这可能也是因为驱动电机的功率过低,无法满足水泵的设计流量。此外,还可以检查泵体是否有故障或更换质量较差的水泵。建议您请专业人员进行检测和维修,以确保设备正常运行并延长设备寿命。
相似回答
水泵电机
过载
答:
170A
已经表明电机过载;扬程70M,排量180立方的大致功率为42Kw(效率比较高了)。此时对应的电机的电流应该大致为86A;水泵的功率是与输送的水量有关系
,水泵
就是一被动式能量转换装置,自己没有调节能力,完全取决于它所处的管道特性与自身特性交点,你的实际情况就是水泵与管路特性不匹配,水泵的扬程高过...
求助。。
120
平方
铝线
带动7.5千瓦
水泵
能带动多少个..用多大漏电保护器不...
答:
120
平方的铝线其安全载
流量,
明线布线时为246安,(如果穿管的话,此电流还要打一些折扣)理论上可以带93.4
kw,
也就是最多12台7.5kw的水泵。380V三相
电机,
额定工作电流≈控制功率的2倍,93.4*2=187 满载时应所以应选择200a的漏电保护器 ...
380 V 355
KW 水泵电机
变频
启动
需要多大的电缆? 要详细的计算公式 依 ...
答:
由此计算出电机的额定电流。国标铜线的载流能力为8A/平方,而国标铝线的载流量为5A/平方。即使加转变频器之后
,电机启动
过程中也会有冲击电流的,因此,一般需要把电缆进行放大,以1.5~2倍为宜。
一台
水泵,
37KW,380V,求
用
多大的线,10个平方的线够了吗?
答:
37KW
,电流
约74A。10平方铜线如果放明线的话,极限载流量是75A,刚好够用。如果电线要穿PVC管或者用的是电缆,散热就不好,载流量就只有50-60A,就不能用。还有一种情况必须考虑,就是线路有电压降和损耗,如果线路长度超过了50米,就有必要进行核算:假设线路长100米,则导线电阻约0.175Ω,电压降约...
75kw的循环
水泵
需
采用
星三角
启动
需要多大的电缆
答:
星三角:当负载对
电动机启动
力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕阻接成三角形时才能采用星三角启动方法;该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);由于
电机启动电流
与电源电压成...
11KW的
水泵
~~
用
多少平方的线啊
??
具体计算方法是怎样的
答:
11
KW水泵
额定电流27.5A。I=P/U。截面积=额定电流/K。轴流泵与离心泵的工作原理不同,它主要是利用叶轮的高速旋转所产生的推力提水。轴流泵叶片旋转时对水所产生的升力,可把水从下方推到上方。轴流泵的叶片一般浸没在被吸水源的水池中。由于叶轮高速旋转,在叶片产生的升力作用下,连续不断的将水...
你好,0.37
kw的水泵,
电源在大概两百五十米这样,然后买花线的话1.5平方...
答:
电流很小,才2A多一点,用1.5铜线或者2.5铝线完全没问题。不建议用铜包铝的线,非标产品,质量无保证。
大家正在搜
铝线电机和铜线电机区别
22kw电机用多少平方铜线
2.2kw电机用多大电缆
水泵电机接线图
75kw电机用多大电缆
15kw电机额定电流
7.5kw电机额定电流
铝线电机的优缺点