天正喷淋和消防计算怎么用?

天正给排水里面的喷淋和消防的计算中要计算处数据作为喷淋、消防水泵的流量和扬程的参考数据。应该怎么弄?最好有全部的详细说明我会增加财富。我运用的过程中有几个问题:①如我中危厂房我选择局部面积160m²,其中显示作用面积只有51.9m²作用面积和你框选的面积不一致时怎么选?②我有几个厂房及附属的办公室,是每个地方依据不同的危险等级来单独计算出结果最后取平均值?③我消火栓系统计算出来的流量和强度等这些数据是与喷淋系统的数据怎么计算才能求出合理的(消防喷淋合用)消防水池的容量?

1、一般框选够160平方,不要局限于一个房间内,可以匡选到外边。如果总面积都没有160平方,那么按喷头的流量计算,所有喷头的流量作为设计流量,这个需要手算!
2、每个区域按不同的危险级计算出所有设计流量,取最大值,作为最终设计流量。当然,设计说明上也可以按不同危险级分别写出设计流量,做泵房时区最大值,作为水泵的设计流量。
3、所有建筑物:消火栓最高设计流量+喷淋最高设计流量=最终消防水池的有效容积,当然有别的如消防炮,也是要叠加的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考