77问答网
所有问题
当前搜索:
天正给排水喷淋管计算
怎样
计算天正给排水
中
喷淋
系统中的喷头个数
答:
天正
有材料统计功能,或者选择喷头图层,全选后复制或移动就会出现对象个数。配
水管
两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8只,同时在吊顶上下安装喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只。一个系统报警阀组的数量,根据每个报警阀...
天正给排水喷淋
水力
计算
是如何框选160平米计算整层楼的
答:
根据《喷规》P10:喷书强度为8L/min._,作用面积160_自喷用水量Q=喷水强度*作用面积=8*160/60=21.33L/s2、根据《
排水
设计手册第二版》P140:自喷设计水量为1.3Q=28L/s3、根据水力
计算
得出两套自喷系统的实际用水量为Q1=35.05L/s,
天正给排水
里面的
喷淋计算
是正确的吗?
答:
1.确认
管线
都连好了。有时候我画的线看似都连好了,实际上只连到了轴线之类的地方,
计算
的时候就忽略了。2.一定要在计算前再把立管手动标上,同时改成你需要的管径。要是立管很早就标上(即使这会改了管径最后计算的时候也会按DN25计算)或者没改管径,最后计算时就默认从立管出来的这段管是DN25的。
天正给排水
中
喷淋计算
怎么用
答:
平面消防--
喷淋计算
--选择喷淋干管--在最不利点用PL定义先画出作用面积,注意作用面积长短边按规范条文说明执行,然后按命令行里说明一步不往下做。
天正给排水
的
喷淋计算
答:
要注意是根部总管到各支管要能连通的。如果中间有断开,则不能
计算
出结果。如果结果是否正确,你可以看一下计算书里的平均喷淋强度是否合格,压力是否超过规范要求等。如是,则说明你计算正确。你也可以用校核法,也就是根据平面法计算的压力作为已知,反
算喷淋
强度是否满足要求。
天正给排水喷淋计算
怎么用?
答:
框选最不利点喷头在内的楼层,他会在框选的同时提示你面积,比如中危就框160平
用2014
天正
软件统计
喷淋
头怎么统计数量
答:
确定所需覆盖的区域,确定
喷淋
方式和间距,得出数量。1、首先,根据需要提供喷淋的区域,确定需要喷淋的面积或体积。2、其次,根据设计要求或相关标准,确定喷淋的方式以及喷淋头之间的间距。3、最后,将喷淋区域的面积或体积除以每个喷淋头的工作范围,即可得到需要的喷淋头数量。
天正喷淋
和消防
计算
怎么用?
答:
2、每个区域按不同的危险级
计算
出所有设计流量,取最大值,作为最终设计流量。当然,设计说明上也可以按不同危险级分别写出设计流量,做泵房时区最大值,作为水泵的设计流量。3、所有建筑物:消火栓最高设计流量+
喷淋
最高设计流量=最终消防水池的有效容积,当然有别的如消防炮,也是要叠加的。
...我想用
天正
给水软件中的材料表
计算
出
喷淋管
但是为什么只能算出DN25...
答:
你的
喷淋管道
都是DN25管画的,你要使用
天正
左侧的工具栏里面喷淋管径这个命令,将你所画图纸的喷淋管道都正确标注之后,你才能使用平面统计这个命令。这样才能得出准确的工程量
天正给排水
中的【平面消防】→【
喷淋
管径】弹出的根据喷头数
计算
管径...
答:
连接喷头越多,水头损失越大;管径就要越大,就这个原则。
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
天正给排水中怎么统计喷头数量
天正给排水怎么统计喷淋数量
天正给排水喷头统计
天正统计喷淋管道数量
天正给排水统计喷淋管道数量
天正软件怎么算喷淋管件
喷淋未端管工程量如何计算
天正给排水可以算水喷雾吗
喷淋支管下料尺寸如何计算