是这样规定的:
(1)蒸汽锅炉应当装设高、低水位报警(高、低水位报警信号应当能够区分),额定蒸发量≥2t/h的锅炉,还应当装设低水位联锁保护装置,保护装置最迟应当在最低安全水位时动作;
6.6 安全保护装置
6.6.1 基本要求
(1)蒸汽锅炉应当装设高、低水位报警(高、低水位报警信号应当能够区分),额定蒸发量≥2t/h的锅炉,还应当装设低水位联锁保护装置,保护装置最迟应当在最低安全水位时动作;
(2)额定蒸发量≥6t/h的锅炉,应当装设超压报警和联锁保护装置,超压联锁保护装置动作整定值应当低于
安全阀较低
整定压力值;
(3)锅炉的过热器和再热器,应当根据机组运行方式、自控条件过热器、再热器设计结构,采用相应的保护措施,防止金属壁超温;再热蒸汽系统应当设置事故喷水装置,并且能够自动投入使用;
(4)安置在多层或者高层建筑物内的锅炉,每台锅炉应当配备超压(超温)联锁保护装置和低水位联锁保护装置。
详见:锅炉安全技术监察规程TSG G0001-2012