77问答网
所有问题
海湾烟感接线图
1.2.3.4.怎样接
举报该问题
推荐答案 2013-12-04
相邻的接线端子不要有接线就成。
对角的接线,然后再从这引出去接下一个烟感。比如两根线接1,然后这两根线分别接上一个和下一个烟感的1;两根线接3,这两根线分别接上一个和下一个烟感的3就成;这1、3两端子就是一组信号线。依次类推。。。
海湾的接线还是很方便简单的,不了解可以到消防百事通上搜索接线图。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GI8q3pqW8GN8vIGI33N.html
其他回答
第1个回答 2020-12-17
海湾的烟感底座接线,是接1、3上还是接2、4上呢
您的浏览器不支持HTML5视频
第2个回答 2013-11-29
海湾的编码烟感接底座任意一对对角(1和3或者2和4)。
第3个回答 2013-12-05
1、编码的探测器接对角即可
2、非编码的探测器应为1进2出3地线,4脚空
相似回答
消防
烟感
,手报,声光报警器与输入输出模块及控制主机怎样连
接线
_百度知 ...
答:
控制主机处引出信号总线以及电源线。消防
烟感
,手报只需要接信号线;声光报警器与输入输出模块需要接信号线以及电源线。不同品牌接线具体方式有些差别的。我提供一份比较常用的海湾的接线示意图给你参考吧。
海湾烟感接线图
答:
对角的接线,然后再从这引出去接下一个
烟感
。比如两根线接1,然后这两根线分别接上一个和下一个烟感的1;两根线接3,这两根线分别接上一个和下一个烟感的3就成;这1、3两端子就是一组信号线。依次类推。。。
海湾
的接线还是很方便简单的,不了解可以到消防百事通上搜索
接线图
。
海湾
GST-LD-8301 输入法输出摸块怎么
接线
答:
1.模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻。2.模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。1.以上两种常规接法为产品说明书中的标准接法,请按照
接线图
接线,一旦接错线,...
急急急!!!消防主机,
海湾
GST-QKP01怎么与其他设备连接?最好有图?
答:
,给你画了一个图,标注出来了,有什么不明白可以问我,串联并联指的是电阻,加一个电阻,压力开关的出厂自带,钢瓶的串联一根一边黑一边红的线,DY-100电源箱接现场,输出24V给声光用。
海湾
的
烟感
是什么型号的呢
答:
就单独点型的
海湾烟感
有以下截图(来自当宁消防网)的 除了点型的还有线型光束
感烟
火灾探测器,如JTY-HM-GST102线型光束感烟火灾探测器;还有吸气式感烟火灾探测器,如JTY-GXF-GST1D吸气式感烟火灾探测器等。了解更多可以到当宁消防网看下,上面产品资料还是蛮全的。
消防
烟感
器
接线
问题 求助!!!
答:
消防设备的
感烟
探测器
接线
是采用报警线直接串联的。根据要求的,现在的感言探测器都是光电感烟,都是采用两根线,也就是报警总线,具体的接法如
海湾烟感
信号线可以接消火栓的信号线吗?
答:
可以。
海湾烟感
信号线可以接消火栓的信号线。当烟雾浓度达到一定值时,海湾烟感设备会发出低电平信号,这会触发报警。同样,当消火栓按钮被按下时,也会发出低电平信号,这会触发相应的报警或灭火设备。因此,这两种设备的信号线可以接在一起,以实现同时报警和启动灭火设备。
大家正在搜
海湾消防烟感接线图
海湾烟感底座接线图
海湾非编烟感接线
海湾防爆烟感接线图
海湾非编码烟感接线图
消防烟感线的正确布线图
24伏烟感探测器1234接线图
对射烟感探测器接线图
烟感输入输出模块接线图
相关问题
海湾烟感底座怎么接
海湾安全技术有限公司烟感温感接线
烟感报警器怎么安装? 怎么接线?
海湾GST200是怎么接线的?手动按钮和烟感能走一组线吗?
消防系统求助!北大青鸟烟感消防系统接线到海湾主机上,如何接线...
急急急!!!消防主机,海湾GST-QKP01怎么与其他设备连...
消防烟感器接线问题 求助!!!
请问海湾GST-ZF-500Z火灾显示盘怎吗接线