低压配电柜

我是刚开始做欧姆龙工控产品的 比如plc 变频器 触摸屏 继电器 开关之类的 现在准备跑跑低压配电柜的配套产品 但是不是太了解低压配电柜的内部构造。。希望大家给我讲讲。。
另外还有如果用到变频器之类的,,那么都需要对变频器,断路器哪些性能指标熟悉,才能够更好的和客户交谈。

低压开关柜 低压开关柜
低压开关柜适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业,作为输电、配电及电能转换之用。产品符合IEC439-1,GB7251.1-1997《低压成套开关设备》的标准规定。低压开关柜通过了国家3C认证。有以下类型 :
GCL低压抽出式开关柜
GCS型低压抽出式开关柜
GCS型低压开关柜
GCK抽出式开关柜
GGD低压固定式开关柜
组装式低压开关柜
MNSC型低压抽出式开关柜
MS低压抽出式开关柜
GCS型低压抽出式开关柜
MNSQH抽出式低压开关柜
GCS型低压抽出式开关柜
GCK(L)低压开关柜
1、从结构形式上分
(1)固定式:
能满足各电器元件可靠地固定于柜体中确定的位置。柜体外形一般为立方体,如屏式、箱式等,也有棱台体如台式等。这种柜有单列,也有排列。
为了保证柜体形位尺寸,往往采取各构件分步组合方式,一般是先组成两片或左右两侧,然后再组成柜体,或先满足外形要求,再顺次连接柜体内务支件。组成柜体各棱边的零件长度必须正确(公差取负值),才能保证各方面几何尺寸,从而保证整体外形要求。对于柜体两侧面,固考虑排列需要,中间不能有隆起现象。
另外从安装角度考虑,底面不能有下陷现象。在排列安装中,地基平整是先决条件,但干整度和柜体本身都有一定误差,在排列中要尽量抵消横向差值,而不要造成差值积累,因为差值积累将造成柜体变形,影响母线联结及产生组件安装异位、应力集中,甚至影响电器寿命。故在排列时宜用地基最高点为安装参考点,然后逐步垫正扩排,在底面干整度较理想并可预测条件下,也可采取由中间向两侧扩排方式,使积累差值均布。
为了易于调整,抵消公差积累,柜体宽度公差都取负值。柜体的各个构件结合体完成以后,视需要还应进行整形,以满足各部分形位尺寸要求。对定型或批量较大的柜体制造时应充分考虑用工装夹具,以保证结构的正确统一,夹具的基准面以取底面为妥,夹具中的各定位块布置以工作取出方便为准,对于柜体的外门等因易受运输和安装等影响,一般在安装时进行统一调整。
(2)抽出式:
抽出式是由固定的柜体和装有开关等主要电器元件的可移装置部分组成,可移部分移换时要轻便,移入后定位要可靠,并且相同类型和规格的抽屉能可靠互换,抽出式中的柜体部分加工方法基本和固定式中柜体相似。但由于互换要求,柜体的精度必须提高,结构的相关部分要有足够的调整量,至于可移装置部分,要既能移换,又要可靠地承装主要元件,所以要有较高的机械强度和较高的精度,其相关部分还要有足够的调整量。
制造抽屉式低压柜的工艺特点是:(1)固定和可移两部分要有统一的参考基准;(2)相关部分必须调整到最佳位置,调整时应用专用的标准工装,包括标准柜体和标准抽屉;(3)关键尺寸的误差不能超差;(4)相同类型和规格的抽屉互换性要可靠。
2、从连接方式上分
(1)焊接式:
它的优点是加工方便、坚固可靠;缺点是误差大、易变形、难调整、欠美观,而且工件一般不能预镀。另外,对焊接夹具有一定的要求:
①刚性好、不会受工件变形影响;
②外形尺寸略大于工件名义尺寸,可抵消焊后收缩影响;
③平整、简易、方便操作,尽量减少可转动机构,避免卡损;
④为防止焊蚀和易于检修调整,要选择好工件支持,支持还要加置防焊蚀垫件。
工件焊后变形现象是焊接时由于焊接处受热分子膨胀,挤压产生微观位移,冷却后不能复位而产生的应力所致。为了克服变形影响,必须考虑整形工艺。整形的方法一般有:
①通过试验预测工件变形范围,在焊接前强迫工件向反方向变形,以期焊后达到预定尺寸;
②焊后用过正方法矫正;
③击、压焊接后相对收缩部分,而得到应力子衡;
④加热焊接后相对松凸部分,达到与焊接处同样收缩的目的;
⑤必要时对构件进行整体热处理。
另外,焊接点选择、焊缝走向、焊接次序、点焊定位对焊后变形现象都有一定的影响,如处理得当可减少变形,但这要视具体情况而定。
(2)紧固件连接:
它的优点是适于工件预镀,易变化调节,易美化处理,零部件可标准化设计,并可预生产库存,构架外形尺寸误差小。缺点是不如焊接坚固,要求零部件的精度高,加工成本相对上升。紧固件一般都为标准件,其种类主要有常规的螺钉、螺母和铆钉、拉铆钉,以及预紧而可微调的卡箍螺母和预紧的拉固螺母,还有自攻螺钉等。也有专用紧固螺钉(如国外引进的低压柜大多用专用紧固螺钉)。
工艺特点:以夹具定形,工装定位,并视需要配以压力垫圈;铆接一般要配钻,且预镀件要防止镀层被破坏;对于用精密的加工中心或专用设备加工的构件,如各连接孔径与紧固件直径能保持微量间隙时,则可以不用夹具进行装合,一次成形;对导向及定位件的紧固,应以专用量具先定位再以标准工装检测。

3) 柜架结构
(1) 设备的柜架可采用焊接或由螺钉组装连接而成。柜架和外壳应有足够机械强度和刚度,应能承受所安装元件及短路时所产生的机械应力和热应力,并应考虑防止构成足以引起较大涡流损耗的磁性通路。同时不因设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。为了确保防腐蚀,设备应采用防腐蚀材料或在裸露的表面涂上防腐蚀层,同时还要考虑使用及维修条件。
(2) 柜架的外形尺寸应优先在下列数值中选取。
高:1800,2000,2200 mm;
宽:400,600,800,1000,1200 mm;
深:600,800,1000,1200 mm。
4) 隔离和通风
见JB/T 9661-1999要求。
5) 铰链
见JB/T 9661-1999要求。
6) 功能单元
见JB/T 9661-1999要求。
7) 联锁
见JB/T 9661-1999要求。
8) 电气间隙、爬电距离和隔离距离
见JB/T 9661-1999要求。
9) 设备内的电气连接、母线与绝缘导线
见JB/T 9661-1999要求。
10) 元件的选择与安装
见JB/T 9661-1999要求。
11) 设备的防护等级
见JB/T 9661-1999要求。
12) 保护接地
见JB/T 9661-1999要求。
13) 温升
温升按GB 7251.1—1997 中7.3 的规定。
14) 介电强度
见JB/T 9661-1999要求。
15) 短路保护与短路耐受强度
见JB/T 9661-1999要求。
16) 机械、电气操作性能
设备的机械、电气装配应符合设计要求,动作正常。
[1]二、施工、安装要点
1、配电柜的安装应按照生产厂家的框架尺寸图安装。基础槽钢安装后,其顶部应高出抹平地面10mm,基础槽钢应有明显的接地。
2、下出线的配电柜,在柜下宜预留电缆沟,柜底部出线孔可现场确定。如果是上出线,在柜上必须有电缆桥架,柜上部电缆出线孔可现场确定。主母线安装时应将搭接面修理平整,处理干净,涂上中性凡士林或采取其它措施,然后用螺栓紧固。并进行电缆或架空布线工作。开关柜并联安装时,应在并联孔部位用螺栓紧固。
3、产品安装完毕后,应进行各项检查和试验方可投入使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-09-17
跑吧!努力的跑总有业绩的,多跑跑成套设备厂,只要你价格优势一定有单子,还有一些自动化公司。只要你做电气行业的而且是品牌代理都可以找同行的跑,毕竟他们没有欧姆龙。多了解自己产品的知识及价格。业务很容易关键产品优势。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-09-16
跑吧,别想这么多,要知道客户一般比你还不懂呢(只要你跑了你会相信我讲的是的),据我所知,低压成套业务不是靠专业来取得,主要的是人际关系,和你联系的打入圈内的那个人……,呵呵,当然,懂比不懂好
相似回答