低压配电柜GCK与MNS有何区别

如题所述

1、抽屉推进机构不同:MNS 柜可以做双面操作柜,柜深 800mm、1000mm,可以做到 6300A。GCK是固定分隔柜。

2、抽屉单元数不同:GCK最小抽屉单元 1/2 模数,MNS(ABB 技术)最小抽屉单元 1/4 模数。

3、特点不同:GCK开关柜且具有分断能力高,动热稳定性好,结构先进合理,电气方案灵活。MNS柜结构通用性强,组装灵活:以 25mm 为模数的 C 型型材能满足各种结构形式,防护等级及使用环境的要求。

扩展资料:

注意事项:

1、通常相关的电压互感器与设备有关的电流互感器的二次绕组,都应该保持永久性的保护接地,并且保证安全可靠。

2、针对低压配电柜在运行的时候,相关设备当中的电流互感器二次回路正在运行过程当中,一定要采取有效的安全措施。

3、除了电流互感器在二次回路运行工作的时候需要采取安全措施外,相关的电压互感器也需要在二次回路工作的时候,采取有效的安全措施,进一步确保系统的用电安全。

4、相关工作人员应该定期进行维修和护理,这样的低压配电柜技术要求是最基本的。可以防止设施存在短路的现象,并且保证安全可靠的接地。

参考资料来源:百度百科-MNS

参考资料来源:百度百科-GCK

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-31

低压配电柜GCK与MNS区别如下:

1、GCK与MNS的结构主要在抽屉柜上有分别,两者进线柜,电容柜之类的是一样的,MNS的垂直排通道是采用功能板制作,GCK是采用透明塑料通道或者铁通道;

2、抽屉的联锁机构和出线方式也都有不同,MNS常规的出线方式是侧面出线,通常的后出线,也有短铜排后出线的,而GCK的插件直接后面出线,GCK有时遇到的侧出线,是由后面转侧面的;

3、二次端子位置不同,标准型MNS的二次端子是在抽屉右侧,GCK的二次端子则在抽屉后部;

扩展资料:

GCK的使用环境:

1、周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃,24h内的平均温度不得高于+35℃,超过时,需根据实际情况降容运行;

2、使用地点的海拔不得超过2000m ;

3、周围空气相对温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较大的相对温度,如+20℃时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响;

4、装置安装时与垂直面的斜度不超过5℃,且整组柜列相对平整;

5、装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所;

MNS的使用环境:

1、 周围空气温度不高于+40℃,不低于-50C,并且24h内其平均温度不高于+35℃;
2、大气条件,空气清洁,相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许的有较高的相对湿度,例如+20℃时为90%,但应考虑到温度变化,有可能会偶然地产生适度的凝露;
3、海拔高度不超过2000m;

参考资料来源:百度百科-GCK

参考资料来源:百度百科-MNS

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-28
GGD交流低压配电柜:G--低压配电柜;G--固定安装、固定接线;D--电力用柜
GCK交流低压配电柜:G--柜式结构;C--抽出式;K--控制中心
GCS交流低压配电柜:G--封闭式开关柜;C--抽出式;S--森源电气系统
MNS交流低压配电柜;是按照瑞士ABB公司转让技术制造的产品。本回答被网友采纳
第3个回答  2010-10-30
还有MNS后面的垂直母排是封闭式的!GCK是露出来的!最主要操作机构不同!GCK是有操作机构的!
第4个回答  2010-10-24
结构上有区别
GCK用异型材作骨架,模数为20
MNS用C型材作骨架,模数为25
原来GCK是传统的抽出式MNS是组合式,不过现在两都都能作成抽出式,也有部分间隔作成固定式。
相似回答