怎样设置ABB ACS510变频器参数使PLC电流模拟数值与现场显示一至?现空载5

怎样设置ABB ACS510变频器参数使PLC电流模拟数值与现场显示一至?现空载53A 显示89A;l00A 显示180A

看变频器说明书, 130x里的AO输出设定0-20 还是4-20mA,然后看PLC里的AI程序转换,你这100显示180 估计不是变频器设置的问题 可能是PLC里的ai程序转换有毛病追问

谢谢你的解答,问题已解决,就是调节变频器里电流输出馈值,使之与现场电流值匹配即可。