ABB ACS510变频器的压力如何设置参数???

如题所述

压力设定在40组(因为咱们的一定是稳压控制)
具体参数,看你是4-20MA
还是0-10V的,它AI1默认电压信号,AI2默认电流信号。
继电器都选成PFC或SPFC(14组的参数,看你用PFC切泵控制还是SPFC循环软起控制)
压力值在4011设定(用你要的水压数比上你水压表的总量程求得的百分比就是这组参数,注意4010这时选19就是内部给定)
压力值会有偏差,自己找下就行。
还有什么问题可以给我留言!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-29
变频控制的是泵?压力设定值对应了一个4-20
mA的信号,这个信号用来控制频率。压力低时,对应的是大转速,反之,压力高时,对应着变频器的低转速。
具体的情况还得自己琢磨的。
第2个回答  2019-12-23
是循环软起还是一用二补?都用一个供水控制器解决。再加一块远传压力表。参数为ABB标准宏,继电器输出设为故障。