77问答网
所有问题
37千瓦电机,50千伏安变压器。软起动有时能起动,有时起动不了,什么
37千瓦电机,50千伏安变压器。软起动有时能起动,有时起动不了,什么原因,如何解决?谢谢!
举报该问题
推荐答案 2017-03-14
软å¯å¨ææ éï¼é´åæ§é®é¢ï¼è¦æ³å¯é é¿æ使ç¨ï¼æ¹æä¸è§å¯å¨ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/G8vNWWqvYYGGNYp8qNq.html
其他回答
第1个回答 2017-03-14
外线电压有时突然下降造成。
相似回答
5OKvA的
变压器
能带多少
Kw电机
?
答:
由于
电动机起动
电流是运行电流的5至7倍。加上功率因数和效率的因素,我感觉最大能带22千瓦。否则
起动不
起来。
我有一台
37千瓦电机
以前是降压
起动,
现想用
软起动
器,没见过不知好不好...
答:
1 37KW的电机大概有74A的额定电流,因此在选择
软起动
器的时候要选择稍大于74A的 2直接把软起动和电机3极相连,设置好参数启动就可,参数设置一般说明书上会有一定的说明,要根据你所带的负载去设置 3对稳定性要求不高的场合可以选择国产的品牌,当然也可以选择国外的品牌,伊顿,ABB,施耐德质量上都是有...
一台11千瓦的机子跟一台
37千瓦
的
电机
要同时启动工作,需要多大的
变压器
?8...
答:
一般直接启动电机的功率在变压器容量的20%左右。80
千伏安
的显然不够用。起码需要250千伏安以上变压器。否则启动时压降太大,对启动不利
,变压器
受冲击太大。
高级电工 学习内容
答:
48.>只有( )接法的异步
电动机
才能采用Y/△
起动,
这属于( )起动,若是( )不宜采用。 49.>三相交流同步电动机的工作特点有功率因数可以在滞后到超前的( )、( )效率较高和( )。 50.>同步电动机和异步电动机相比,区别是它的转速( )和( )。51.>同步电动机的启动方法有两种:一种是( ),另一种是( )。
浅谈
50
条电气控制知识?
答:
9.直流接触器不会产生涡流和磁滞损耗,所以不发热。10.继电器是一种根据外界输入信号来控制电路通断的自动切换电器。11.继电器和接触器相比用于切换小电流的控制电路和保护电路,故继电器没有灭弧装置,也无主辅触点之分。12.速度继电器主要用于笼型异步
电动机
的反接制动控制。13.接近开关又称做无触点...
八十千瓦的
变压器
是否可以带动两个
三十七千瓦
的潜水泵?
答:
因为
电动机
是感性负载,功率因数很低,通常启动电流是额定电流的3-7倍。而80
KW的变压器
功率才是潜水泵功率的2倍,对于这种较大内阻的小电源来说,启动瞬间压降又很大,更是雪上加霜。放于水中的潜水泵电机又和其它
电机不
同,是重载启动。这就形成了启动过程变成低电压、大电流、重载的恶劣工况。综上...
美国的支努干直升机的资料,带图片
答:
桨毂装有摆振阻尼器。桨毅翻修寿命为2000小时。旋翼转:速为264转/分。 CH/UH一46有动力操纵桨时祈叠系统,其中包括:一组指示灯,用以指示折叠前桨叶应有迎角;一个和后传动系统相连接的液压马达,用以将旋翼转动到应有的方位角,然后锁定旋翼;一组安装在折叠铰链内的
电动机
、其减速器可以以16000...
大家正在搜
50变压器能带多少千瓦的电机
200变压器能带多少千瓦电机
变压器属于什么电机
电机软起动怎么设置
220kw电机用多大变压器
电机软启动器
电机软起动的工作原理
电机软起动
电机软起动接线图解
相关问题
我有一台400kva的变压器能否用软起动起动355kw的电动...
50千瓦变压器能载37千瓦电机吗
请问,距离100变压器400千伏安,能不能起动75千瓦电动机
电动机在多大功率的情况下一般采用软启动(或星三角启动)有规范...
37千瓦的电机能否用直启动
电机在什么情况下需要用软启动?
多少千瓦以上电机不可以直接起动。
什么是电机软起动,电机启动以后,软启动不工作了吗