八十千瓦的变压器是否可以带动两个三十七千瓦的潜水泵?

如题所述

根据我几十年的从事电气的经验,别说80KW的变压器带2个37KW的潜水泵,我认为带1个都会很吃力。
因为电动机是感性负载,功率因数很低,通常启动电流是额定电流的3-7倍。而80KW的变压器功率才是潜水泵功率的2倍,对于这种较大内阻的小电源来说,启动瞬间压降又很大,更是雪上加霜。
放于水中的潜水泵电机又和其它电机不同,是重载启动。这就形成了启动过程变成低电压、大电流、重载的恶劣工况。
综上所述,我认为2个潜水泵你连试都不用试,100%带不起来。
带动1个也需要讲究方法,即避免重载启动。例如启动时先把水泵脱离水面,待水泵转速达到额定转速后再放入水中。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-19
可以,但是必须牢记使用要点:不要两个潜水泵同时启动,否则有可能导致跳闸或者烧保险。建议先启动一个,待运行稳定后再启动另一个。
第2个回答  2021-05-19
80千瓦的变压器额定电流是144安左右,而两个37千瓦的潜水泵的额定电流约148安左右,且还没考虑起动电流,因此80千瓦的变压器不可能带动两个37千瓦的潜水泵。
第3个回答  2021-05-19
这个理论上是没有问题的
一般情况下
以使用功率两倍或稍大的功率变压器为好
。。。。。
第4个回答  2021-05-19
如果一起正常运行也不会超负荷,最主要不要一起启动,这样会导致电流太大冲击变压器,尽量避免频繁启动
相似回答