消防弱电里面 经过烟感控制器里面的电线是几根

建筑平面图里面。通常从弱电井出来就是一串线,分别连接 烟感 。插孔。 广播 什么什么的 。怎么判断管子里面有几根线呢?有些需要 电源线 有些又不需要 ?到底哪些需要 哪些不需要呢,系统图 感觉很扯淡,就告诉你这样的
难道经过里面的就2跟线?个别的三根线?这弱电不像电气照明一样,有个完整的回路 火线 经过 开关用电器 然后回零线,这弱电没有回路 如何完成数据的传输?特别是烟感 光感等 。

  烟感控制器与消防控制器通讯用的信号线,一共两根线。

  两根信号线不分正负极(禁止将两根信号线短接起来,虽然接线不分正负极,但不能直接短路),只要是在同一个回路中,信号线就可以随便接,树状网都可以。

  烟感火灾探测器的安装,应符合下列要求:

  1 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;

  2 探测器周围水平距离 0.5m内,不应有遮挡物;

  3 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于 1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不 应小于 0.5m;

  4 在宽度小于 3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-16

在功耗小的一些网络中的产品上,充当电源线+信号线,而在网络中的大功率产品上,由于总线供电能力较弱,所以只能当信号线,然后单独接入大功率电源。

因为消防总线的功能能力有限,所以功耗较小的一些产品,例如:

烟感探头,手报,这些功耗较小的,就不外接电源线了,直接用消防总线供电+加通讯,在两条线上。

而对于一些功率较大的产品,例如声光报警器,楼层显示器,功耗比较大,则是只用消防总线通讯,而供电单独就近提供,设备附近会有具备备电的消防电源,为本消防分区内的设备提供额外电源。

不知道有没有讲清楚。。。画张图,看看能不能理解清晰一点。

第2个回答  2014-07-17
消防系统很多是总线制的,都是手拉手连接,所以你看到的线就一根。烟感温感肯定需要电源,报警按钮就不需要。这些需要熟悉产品自然就会了解。追问

骚年 你在乱说,最上头那根是电源线,烟感 不需要的 就2根线是 信号线 一正一负,接到设备就形成个回路了 ,一般大点的设备才需要电源,像上头 最右边那个图片的就需要,

追答

你妈骚年你骂谁呢杂种