77问答网
所有问题
当前搜索:
烟感器弱电如何接线
消防
弱电怎么
步线啊,比如
烟感
,手报?还有几根线啊?
答:
1、信号线:一般为阻燃/耐火红蓝双绞软线(红正蓝负)
,感烟探测器、感温探测器手动报警按钮信号模块及等连在信号线上。如水流指示器、报警阀、防火阀、快速放气阀等通过信号模块连在信号线上和报警主机连接。2、电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),控制模块即需要连接信号...
消防
弱电
中线型光束
感烟探测器
的发送器和接收
器怎么
布线和安装?急急急...
答:
发送器与接收器都需要布线的,发射器:DC24V电源线二根 接收器:信号总线二根,DC24V电源线二根
。安装注意固定,红外光束是一种比较容易出故障的设备。安装不到位会导致后期经常故障。1、安装实体部位,工作时不能有抖动;2、不受天气冷暖影响而形成光线偏移;3、光路线路绝对不能有遮挡物;4、其他说明...
消防
弱电
各个点位咋样布线比如手动按钮、火灾报警器、电话按钮、
烟感
...
答:
手报和探头禅改都是报警总线ZBN-RVS-2*1.5,报警器是电源线NH-RVV-2.1.5,电话按钮是屏圆誉蔽贺腔判线ZBN-RVSP-2*1.5。
...几排
烟感
和消防箱按钮,声光、手报、模块它们怎么穿线?
怎样接线
...
答:
现在的设备多数都是总线型的,布线可以分支,
烟感、手报、消火栓按钮和监视模块只接信号线,声光和控制模块接信号线和24V电源线
。
请问西门子消防
弱电
设备:预埋的管子,
烟感
穿几根线,手报,警铃,水流指示...
答:
烟感:信号线(ZR-RVS-2*1.5mm2)一根 手报:(带电话插孔)
信号线(ZR-RVS-2*1.5mm2)一根+电话线(ZR-RVB-2*1.0mm2)(不带电话插孔
)(ZR-RVS-2*1.5mm2)信号线一根 警铃:信号线(ZR-RVS-2*1.5俯袱碘惶鄢耗碉同冬括mm2)一根+联动电源线ZR-BV-1.5mm2二根 水流指示器:信号线...
住宅楼消防
弱电
,有
烟感
,温感,声光报警器,带电话插孔的手报,起泵按钮...
答:
各层的或几层的隔离模块、
烟感
、温感、手报、启泵按钮一路2芯线 各层楼的声光一路2芯线 所有的电话插孔一路2芯线 所有的启泵按钮一路4芯线
消防
弱电
系统设备
怎么接线
图
答:
1、模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的
接线
示意图如图2 (无源常开检线输入)、图3所示(无源常闭检线输入):图2:图3:2、模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图4(无源常开检线输入)、图5所示(无源常闭检线输入):图4:图5:扩展材料:消防
弱电
系统的概念 "消防...
消防
弱电
中
烟感
,声光报警.消防箱内按钮,手报穿几根发,分别是什么线...
答:
感烟探测器
,2芯,信号二总线、声光报警器,4芯,信号二总线和24V电源线,消火栓按钮,按新规范,2芯,信号二总线;若要直接启动水泵的话,再加2芯启泵线和2芯回答线。手动报警按钮,2芯,信号二总线,若有电话插孔,再增加2芯电话线。在施工开始前,明确设备厂家,由厂家技术员指导一下,各个厂家...
消防
弱电
配
烟感
用什么颜色电线?和配温感,广播,等都需要哪些颜色的线...
答:
烟感
、温感、手报、模块等的报警总线要求用红、蓝双绞线,24V联动电源、广播、电话、控制线等没有要求,自行选用,同一工程保持一致,相同型号的线能区分开即可。
消防
弱电
:
烟感
,手报,声光,消火栓能不能走一根20管子里走?
答:
能的。
烟感
,手报,声光报警器和消火栓都需要信号线,声光报警器的24伏电源线也可以一起共管敷设。就是手报的电话插孔电话线单独管路敷设,如果采用两总线的除了手报电话插孔的单独管路线路,其他的都是信号线,所以可以用一根管敷设。