以热定电

求助各位大侠,已知设计供热负荷550MW,选用多少功率的发电机组合适呀?
谢谢各位了
先谢谢各位的回答
我这里是以热定电的热电厂
采暖期最大热负荷550MW,全部为采暖热负荷,无生产热负荷,供热量6660000GJ
最少要上什么功率的发电机组呢

Q=0.24Pt
式中:Q:热量(单位:卡);P:电功率(单位:瓦);t:时间(单位:秒)
楼主的热负荷是550MW,需要的输入功率至少是550MW。
楼主采用的电-热设备,转换效率是多少?假设是70%,该设备需要输入550÷70%≈786MW。
楼主采用输电线路是什么样的?线路损耗是多少?假设是5%,则所需发电机的输出功率为:786÷(1-5%)≈828MW。

补充答案:
明白了。
楼主的意思是在不供暖的时候,锅炉依然满功率运行,去带动发电机发电,因此需要配一台发电机,是吗?
需要550MW的热力驱动的发电机组,已经是一个庞大的系统了。这么大的系统,居然由楼主在这里发问?个人以为这一点本身就是一个很奇怪的现象!

一般热力发电机的效率介于35%-45%之间,和整个热力系统的设计有关。如果按40%考虑的话,楼主应该配220MW的热力发电机组。

以上只是泛泛的说法,真正实施的时候,除了热力系统的循环设计、供热温度等之外,还要从电网方面考虑很多因素,诸如:电力负荷的波动是多少?尖峰负荷与常规负荷的比值是多少?对电力输出的要求是什么?允许的发电机转速波动是多少?发电机组的调速系统迟缓率是多少?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-02-05
1 供热负荷是MJ或GJ(一般用GJ),而不是MW,所以你提供的材料是无法计算发电机组容量的;
2 供热负荷外,还要说明是民用供暖蒸汽,还是有工业蒸汽,因为这两种蒸汽要求的压力和温度都是不一样的;
3 知道热负荷MJ或GJ后,将其换算成蒸汽量,然后寻找符合你要求抽汽量的汽轮机,并确定采用抽汽机组还是背压机组;
4 最终确定采用什么容量的发电机组
5 根据供热情况选择汽轮发电机组,是一个复杂的工作,需要根据热平衡图进行大量的计算。还要考虑峰值热负荷和平均热负荷的供气量。一个报告应当价值40-50万元,所以不是在这里根据一点资料就可以计算的
第2个回答  2010-02-06
550兆瓦,功率大的太惊人了!没有这么大的柴油发电机,550kw的柴油发电机就不算小的了。需要好多好多好多台550kw的并联供电。
llj_114 -朋友,你是用电取暖,是用空调、电暖气、电热膜还是什么,取暖总面积(立方米)是多少,当地室外气候最低温度是多少,外面最低温度时,室内需要保持多高温度,用这些基础数字求用电功率(千瓦)。