一,在线互动式长延时UPS电池参数设置方法
APC在线互动式UPS中,根据电路设计不同,可以分为不能外带电池的标准延时机型和可以外接电池的长延时机型。区分方法是:凡是型号中含有UX或XL字母的,均是长延时型号。标机不能外接电池进行长延时,而长机则可外接电池进行长延时,长延时机第一次安装或改变外接电池时均需设置初始电池参数才能达到长延时效果,电池参数设置方法如下: a. 将UPS串口用APC原配RS-232电缆(940-0024C或940-1524C)与计算机串口联接。 b. 进入WIN95,WIN3.1,WIN98,WINNT附件中的Hyperterminal(超级终端),选择有关Communication Setting的选项。
如果您安装了PowerChute plus或PCBE软件,请在启动超级终端前在“控制面板”中停止UPS服务。
c. 修改配置如下: 波特率:2400 数据位:8 奇偶校验:无 停止位:1 流控制:无
d. 键入"Y",即同时按"SHIFT"和"Y",等待屏幕上显示"SM"表示通讯已建立。
e. 键入">",屏幕上会显示当前联接电池数,键入"+" (加号),每键入一次,即按"shift"加"+",电池参数加一,键入"-" (减号),电池参数减一。 f. 修改完毕后,键入">"(大于号)确定。
g. 电池参数如何确定: 电池参数=(每节电池的安时数X外接电池总个数)/ 68 如果得出小数,四舍五入即可
注意:以上所述为假定您使用串口1,如果您在调节中出现问题,请核实CMOS串口设置为: COM1 IRQ 4 I/O 3F8 COM2 IRQ 3 I/O 2F8
二,在线双变换式(即SURT系列)UPS电池参数设置方法 APC SURT全系列UPS,均可以配置外接电池,如果使用外置电池时,必须为UPS设置电池参数,RT系列UPS具体设置步骤如下:
第一步,将UPS串口用APC原配RS-232通讯线(940-0024C或940-1524C)与计算机串口联接。
第二步,进入Windows98,Windows NT,Windows 2000附件中的Hyperterminal(超级终端),选择有关Communication Setting的选项。如果您安装了PowerChute plus或PCBE软件,请在启动超级终端前在“控制面板” 中停止UPS服务。
第三步,COM端口设置如下: 波特率:2400 数据位:8 奇偶校验:无 停止位:1 流控制:无
确定后再按回车键,屏幕出现设置菜单 选择 1.UPS Setting
再输入 E ,进入电池包数量设置 Battery Packs Setting 然后输入计算出来的电池参数,按回车键 输入大写的 “YES” ,按回车键

void function(e,t){for(var n=t.getElementsByTagName("img"),a=+new Date,i=[],o=function(){this.removeEventListener&&this.removeEventListener("load",o,!1),i.push({img:this,time:+new Date})},s=0;s< n.length;s++)!function(){var e=n[s];e.addEventListener?!e.complete&&e.addEventListener("load",o,!1):e.attachEvent&&e.attachEvent("onreadystatechange",function(){"complete"==e.readyState&&o.call(e,o)})}();alog("speed.set",{fsItems:i,fs:a})}(window,document);

设置完成,按 Esc键退出 电池参数的计算方法:
每块电池的安时数 x 电池块数 / 80 = 电池参数 如果得出小数,四舍五入即可
注: SURT7500XLICH,SURT10000XLICH电池参数的计算方法: 每块电池的安时数 x 电池块数 / 160 = 电池参数 如果得出小数,四舍五入即可
注:如果您的UPS内部有电池组,那么最后的电池参数 = 计算结果 +1
问题:如何通过UPS的型号识别APC Smart-UPS的功能?
回答:APC Smart-UPS系列的UPS,相同功率段的机器,可以分标机、长机;塔式机和机架式,这些都可以通过具体型号来识别。本文介绍了识别方法。 一,Smart-UPS系列中在线互动式UPS的识别 1,型号中数字:
数字表示UPS的功率,以VA(伏安)为单位。 2,安装方式的区别:
含有“RM”的机型,表示是机架式UPS,可以安装在19英寸标准机柜中,并在包装箱内配送一套机架安装套件。
型号中没有“RM”字母的,则是塔式安装方式。 3,标机与长机的区别: APC Smart-UPS系列产品中,凡型号中含有“UX”或“XL”的,均是可以接外部电池的长延时UPS,其中,
XL -- 代表UPS内部装有一组内置电池的长延时UPS。 UX -- UPS内部没有电池,必须靠外接电池工作。 注:XL机型随机包装内部没有配送安德森接头。
UX机型随机包装内有一套压好连接电缆的安德森接头。
所有长延时型号的UPS,无论UX或XL型,APC都有原装电池包与之相配套,以达到长延时效果。
二,Smart-UPS系列中在线双变换式UPS的识别 APC Smart-UPS系列中在线双变换电路结构的UPS是RT系列产品,包括有1000VA、2000VA、3000VA、5000VA、7500VA和10000VA共六个功率级别。这些UPS全部是可以外接电池的长延时机型,同样分为UX和XL两类。
XL -- 代表UPS内部装有一组内置电池的长延时UPS。 UX -- UPS内部没有电池,必须靠外接电池工作。 注:XL机型随机包装内部没有配送安德森接头。
UX机型随机包装内有一套压好连接电缆的安德森接头。
所有长延时型号的UPS,无论UX或XL型,APC都有原装电池包与之相配套,以达到长延时效果。
RT系列产品的出厂默认安装方式为塔式安装,包装内不包含导轨。如配合机架安装附件,可以安装在19英寸标准机柜中。
如需要在XL型长延时UPS外面连接非APC原装电池包,则要额外购买安德森接头。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-10-14
电池参数???电池的直流电压是固定的,不同功率直流电压不同的,剩下的就是按照延时要求计算电池容量了
第2个回答  2016-10-14
电池的直流电压是固定的,不同功率直流电压不同的,剩下的就是按照延时要求计算电池容量了