各位仁兄有谁能帮我做一下这个作业啊!“不间断电源 UPS控制电路设计”

作业要求是:
1.用波形发生电路产生一正弦波(交流电为36V,50HZ),模拟经变压器降压后的市电。
2.用此市电设计一直流稳压电源(是否可调自己定)。
3.设计电路:原理:用1.产生的交流电模拟市电,并对其进行检测,当市电低于或等于36加减7.2V时,断开市电。(转由电池供电,这部分不用设计)。

请帮我画出详细的电路图,及相应的一些说明,谢谢各位啦!

,不间断电源
根据大多数客户的使用情况来讲,不间断电源 UPS电源报价,电池在使用了两年以后一般会出现或多过少的容量下降问题,如果电池不能起到延时的作用就需要更换新的电池.
第四种情况:单节电池的电压都很正常,但UPS不能启动.
这时虽然单节电池电压正常,不间断电源 注意产品的品牌.,1.很可能是由于电池与电池之间不间断电源连接或电池与UPS之间不间断电源连接出现问题,比如:连接点不牢固或者是连接点有氧化现象,这时侯就需要祛除氧化物后重新连接.2.可能是UPS与电池连线的保险断了,如果是保险断了换一个保险即可.3.UPS与电池之间的连线很长、很细或中间有连接点,因此产生了很大的压降,导致UPS不能起动.
2. 市电断电后UPS不能转到逆变状态下工作.
让UPS在市电状态下工作,将万用表设在电压档,表笔接在UPS背面安德森插头的里面,直接测量到达UPS的直流电压.此时,一个人观察万用表显示,另一个人拔掉UPS的输入线,观察断电瞬间万用表的显示,不间断电源 同时电池也是由科士达原厂生产配置的,如果电压值瞬间下降很多,说明电池部分有问题,如果能够排除连接上的问题,而且电池不间断电源已经使用两年左右了,就需要考虑更换电池组.
3. UPS逆变时间短,达不到客户要求.
第一,不间断电源 机房环境调节系统,Smart-UPS长延时机型必须在安装之初就设置电池参数,如果没有设置电池参数就会出现逆变时间短这样不间断电源问题.
第二,不间断电源,已经设置了电池参数,但UPS不间断电源逆变时间仍然很短.您可以在UPS低电报警的时候,测量电池电压,如果测量值显示电池不间断电源确处于低电状态,那就需要更换电池.如果测量值显示电池并不是处于低电状态,那就需要您作充放电校验.注意在充放电校验中,电池要保证充满,放电时需要带50%左右的负载.