77问答网
所有问题
独立桩基础建筑的防雷接地如何做
是否仍可利用桩基础内钢筋做接地极,需不需要将各基础连接成网呢?
举报该问题
推荐答案 2010-07-26
独立桩基础,首先将桩基础底部四周靠外的至少两根钢筋闭合焊接,再引出至其他的桩基础以及避雷引上线,不用每个桩基础都这样做,可间隔着做,如果桩基础很多也可间隔两个做。如果只有两排只需将独立桩基础连接成方形即可,如果是多排独立桩基础需将四周连接,中间以不大于10×10米的网状连接,类似屋面避雷网。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/G3qp3NqWp.html
其他回答
第1个回答 2010-07-26
是可以可利用桩基础内钢筋做接地极 ,但做为引下线的柱地梁应该连通。
第2个回答 2010-07-27
你丫什么建筑啊,不是一类建筑就不要那么麻烦了,直接把各个柱子内的钢筋焊接一起,做引下线。
第3个回答 2010-07-26
在建筑的四角接地就可以了。
第4个回答 2019-03-11
请问有没图片
相似回答
钢筋混凝土
独立基础
类的
建筑防雷的
详细做法
答:
钢筋混凝土独立基础类的建筑防雷做法(桩基)是:先把避雷钢筋焊接在基础桩钢筋上
,然后利用桩帽梁钢筋把各个点连成一个环,再跟着基础柱子钢筋往上接。钢筋混凝土独立基础(无桩):如果底板埋深在5米以上,底板钢筋就可以做为接地体,利用柱内钢筋直接向上引即可;如果埋深不足3米,每个柱下应该再打一...
桩基
与承台
基础的接地怎么
连接,
防雷接地
的
答:
简单点说就是用10mm以上的镀锌圆钢 竖筋与横筋两两相接构成电气连通
注意:转弯位必须大于90度 也就是说转弯不能为直角 只能缓缓弯着过
基础防雷接地如何
施工
答:
基础接地体施工要求接地电阻不大于1欧,当实测不满足要求须增设人工接地体,直到满足要求为止
。基础接地引下线等电位均压环/外门窗栏杆接地屋面接闪器/避雷带。一、基础接地桩基接地极施工水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮...
人工挖孔
桩基做防雷接地
级
如何做
,
答:
防雷接地体很简单,针对你这个工程,
就是 在每个桩从其中两根主筋(就是外圈的就行,那根筋肯定没问题)焊接引出两根镀锌扁钢
,然后把这两根镀锌扁钢(其他相同),焊道一根上扁钢,然后把这根扁和其他柱子联起来就行了。最好检测一下接地电阻,不测最后如果不达标再补打接地极也行,也不麻烦。 本回答被提问者和网友采纳...
防雷接地
施工工艺流程
答:
基础接地
网主要是指地下室底板钢筋将所有引下线串联在一起,然后通过
桩基础
中的引下线 导入大地的一种防护措施,实测接地电阻不大于1Ω。(1)接地网必须与所有引下线用不小于Φ10的钢筋或圆钢连接,将所有的引下线串联在一起。(2)接地网中如果钢筋采用绑扎,需将两搭接的钢筋进行焊接连接;交叉的...
独立基础接地
做法
答:
独立基础作
接地
将独立基础都连接起来,每个
独立基础的
外围钢筋需要焊接。接地电阻不大于4欧姆,如接地电阻达不到要求,可增加接地极的长度。
基础防雷接地
焊接做法
答:
1. 水平
接地
极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每
桩
内的2根钢筋构成。2. 接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋应使用不小于∮10的园钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度应≥6d,单面焊接焊接长度应≥12d。3. 柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等...
大家正在搜
独立基础与桩基础连接
桩基础跟独立基础
独立基础与桩基础区别
独立基础和桩基础造价差多少
建筑没有防雷接地的危害
建筑防雷接地由什么组成
建筑物防雷接地
建筑防雷接地施工规范
防雷接地离建筑物距离
相关问题
钢筋混凝土独立基础类的建筑防雷的详细做法
独立基础防雷基地怎么做?
建筑基础防雷接地系统如何做
建筑基础独立桩基防雷引下线问题
防雷接地的做法?
桩基础的防雷接地怎么整。有三桩四桩六桩,求图集
人工挖孔桩基做防雷接地级如何做,
建筑物采用打桩基础防雷接地怎样焊接引下线?