abb 变频器故障代码1005 par pcu2怎样处理

abb 变频器故障代码1005 par pcu2怎样处理

答:1005故障代码:是变频器:的电机额定功率设置错误,在设置参数9909时必须满足1.1Ie<9906 MOTOR NOM CURR×9905 MOTOR NOM VOLT×1.73/Pe<3.0,而且功率单位应该对应一致。问题机会很好的解决。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-10-24

     F1005 用于功率控制的参数值不一致:额定容量和电机额定功率不正确

    检查一下99组的电机参数设置吧。

    你这太机器如果维修过,别人给你换过RMIO板,但是换板子的时候没有检查内部的容量参数的话也会出现该问题的。需要修改一下功率的。