由于没有说明是ABB哪个系列的变频器报故障,我暂且找到了ABB ACS510系列的使用手册,手册中说明报2021是启动型号丢失,如下图

更多资料可查询ACS510使用手册

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-06
起动允许1丢失.该报警是信号丢失的意思。排除:检查数字输入配置或检查通讯设置。
你的多功能端子DI1的电压太低了,也就是说,多功能端子10号线(看你的控制系统是正或负极输出)或者11号线经过外围开关后到13号线,线路不通或者压降太大,DI1检测不到电压就不允许变频器启动。如果你需要此功能就检修外部线路,不需要此功能就把代码1608的值改为0就ok,不开通此功能。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-01-08
该报警信号表明StartEnabIe1(启动允许1)信号丢失.1.使用参数1608可以控制StartEnabIe1(启动允许1)功能 .纠正措施:1.检查数字输入的配置.即1608设1时只有DI1得24VDC电才允许启动如果该24VDC电压下降使DI1信号丢失变频器自由停车并显示报警2021. 2检查通信设置.另外如有故障代码可考虑复位.本回答被网友采纳