77问答网
所有问题
高压断路器一般采用多断口结构,通常在每个断口并联电容,并联电容的作用是( )。
A.使弧隙电压的恢复过程由周期性变为非周期性
B.使得电压能均匀分布在每个断口上
C.可以增大介质强度的恢复速度
D.可以限制系统中的操作过电压
举报该问题
推荐答案 2023-05-01
【答案】:B
在各断口上并联一个比散杂电容大得多的电容器,使各断口上的电压分配均匀,以提高断路器的开断能力,所以断口并联电容器叫均匀电容器。
在多断口断路器中,由于断口各点的对地电容的影响,断口上的电压分布是不均匀的,而且断口数愈多,这种现象越明显,进而导致不同灭弧室工作条件相差很大。为使每个断口的电压分布均匀,以充分发挥每个灭弧室的作用,可在每个灭弧室外面人为地并联一个比杂散电容大得多的电容器,称为均压电容。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/G3Nq3W3Wv8IvvvWWIWN.html
相似回答
为什么要在
多断口高压断路器
上
并联电容
?
答:
高压断路器断口只有并联电容。如果zhi断路器断口有并联电阻,回路始终是导通的,断路器失去作用了;并联电容多适用于多断口断路器,
是起到均压作用的
,保持多个断口平均分配电压,常见的有SW2-220。
断路器断口并联
电阻和
电容的作用是
什么
答:
高值并联电阻主要用以
均衡多断口断路器断口间的电压分布
。
说出
高压开关
电器
灭弧
的几种方法并简单解释其灭弧原理
答:
(2)采用多断口。高压断路器常制成每相有两个或多个串联的断口,
使加于每个断口的电压降低,电弧易于熄灭
。(3)
断路器断口加装并联电阻
。在高压大容量断路器中,广泛利用弧隙并联电阻来改善它们的工作条件。断路器每相假如有两对触头,一对为主触头,另一对为辅助触头,电阻并联在主触头上。当断路器在...
为什么
高压断路器采用多断口结构
?
答:
(1)有多个断口使加在每个断口上的电压降低,从而使每段的弧隙恢复电压降低
。(2)多个断口把电弧分割成多个小电弧段串联,在相等的触头行程下多断口比单断口的电弧拉深更长,从而增大了弧隙电阻。(3)多断口相当于总的分闸速度加快了,介质恢复速度增大。
2015年电气工程师专业考题都有哪些
答:
(5分)1、变压器有无漏油现象2、变压器瓷瓶有无破损裂纹现象3、变压器的特性试验,包含(直阻,绝缘,耐压,变比,容量)4、除去灰尘3.普通微机线路保护中的三段保护指的是什么?(5分)电流速断、限时电流速断过电流保护4.
并联电容器在
电力系统中
的作用是
什么?(5分)1、补偿感性电流2、提高电网...
高压
油
断路器
电磁操动机构的工作原理
答:
现在一般不用少油断路器,一般用真空的,超高压用SF6 以密封的绝缘油作为开断故障的
灭弧
介质的一种开关设备,有多油断路器和少油断路器两种形式;它较早应用于电力系统中,技术已经十分成熟,价格比较便宜,广泛应用于各个电压等级的电网中,油断路器用来切断和接通电源,并在短路时能迅速可靠地切断电流的 一种高压开关设备...
有关电弧说法不正确的是?
答:
4、采用多断口
灭弧
。在高压断路器中,常制成每相有两个或更多个串联断口,可将电弧分割成多个小电弧段。其作用是:在相等的触头行程下,多断口比单断口的电弧拉长速度快,从而弧隙电阻迅速增加,增大了介质强度的恢复速度;同时,加在每个断口的电压减小,使弧隙的电压恢复速度降低,因而灭弧性能良好。5...
大家正在搜
并联结构 串联结构 混联结构
高压断路器的结构和工作原理
高压断路器电路结构
高压断路器的结构与原理
高压真空断路器结构
高压断路器结构上有什么特点
高压断路器基本结构
高压断路器基本结构示意图
真空断路器的结构及原理