抑制线路合闸过电压。阻止直流信号通过,而允许交流信号通过。
通常并联电阻的阻值不同,所起的作用也不同,并联电阻的阻值大致可分为低值(几欧到几十欧)、中值(数百欧到几千欧)和高值(数万欧)三种,低值并联电阻主要用以降低或抑制暂态恢复电压,即降低开断过程中的恢复电压幅值及其上升率,中值并联电阻主要用以限制和降低各种操作过电压,高值并联电阻主要用以均衡多断口断路器断口间的电压分布。
扩展资料:
注意事项:
电路接好后应检查接线是否正确。可通过试验按钮加以检查。如断路器能正确分断,说明漏电保护器安装正确,否则应检查线路,排除故障。在漏电保护器投入运行后,每经过一段时间用户应通过试验按钮检查断路器是否正常运行。
断路器因被保护电路发生故障(漏电、过载或短路)而分断,则操作手柄处于脱扣位置(中位置)。查明原因排除故障后,应先将操作手柄向下扳(即置于分位置),使操作机构再扣后,才能进行合闸操作(请注意断路器操作手柄三个位置的不同含义)。
参考资料来源:百度百科-断路器
参考资料来源:百度百科-并联电阻
高压断路器断口应该没有并联电阻,而只有并联电容。如果断路器断口有并联电阻,那回路始终是导通的,断路器失去作用了;并联电容多适用于多断口断路器,是起到均压作用的,保持多个断口平均分配电压,常见的有SW2-220。
110kV及以上电压等级的断路器一般均采用多个灭弧室(断口)串联的积木式结构。尽管各个灭弧室内部结构相同,布置也是对称的,但由于对地电容的存在,每个断口在断路器开断过程中的恢复电压分布和断路器在开断位置时各断口的电压分布都是不均匀的。
扩展资料
断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。
电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器。
参考资料来源:百度百科-断路器
本回答被网友采纳抑制线路合闸过电压。阻止直流信号通过,而允许交流信号通过。
通常并联电阻的阻值不同,所起的作用也不同,并联电阻的阻值大致可分为低值(几欧到几十欧)、中值(数百欧到几千欧)和高值(数万欧)三种。
低值并联电阻主要用以降低或抑制暂态恢复电压,即降低开断过程中的恢复电压幅值及其上升率,中值并联电阻主要用以限制和降低各种操作过电压,高值并联电阻主要用以均衡多断口断路器断口间的电压分布。
主要特性
1、断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。
2、额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。
3、额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。
本回答被网友采纳